Коррозия профлиста под пенобетоном

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Дмитрий, 20.07.2011.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Доброго времени!!!

    Посоветуйте, пожалуйста.

    Существует одноэтажное пром. здание, размером 96х60 метров, построенное в 2008году.
    Покрытие было выполнено из профлиста по металлическим фермам. В качестве утеплителя использовали пенобетон. Кровля из рулонных материалов. Установлены кровельные аэраторы (дефлекторы). Внутри здания поддерживается постоянная температура. Работает общеобменная вентиляция всего здания.
    Проблема в том, что через 2 года на профлисте видны следы сильной коррозии. Особенно сильная коррозия в местах соединения профлистов. Местами появляется гелеобразная жидкость, которая по видимому и есть причина коррозии.

    Помогите советом, что предпринять в данной ситуации? В чем причина такого явления? Сколько примерно протянет еще профнастил(H 114-600-1.0) до потери несущей способности?
    (У нас существует еще несколько аналогичных зданий, но в качестве утеплителя применена мин.вата. У этих зданий нет таких проблем.)
     
  2. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Задачка сложная . Вам надо к узкопрофильным спецам. Что-нибудь вроде Стальконструции (Москва, ул.намёткина).Там действительно профи в этой теме. А так- гадание до бесконечности, ведь вроде бетон с pH соответствующим, должен сталь защищать и примеров применения профнастила в качестве несъёмной опалубки масса. особенно в пром.стр-ве...
     
  3. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    раз в местах соединения листов - значит из под бетона течет?
    вода льётся либо с неба, либо - конденсируется от недостаточного утепления...
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Коррозия идет по всей площади покрытия и сильная. Получается что, конденсат образуется внутри покрытия. Возможно ли то, что этот конденсат может растворить в пенобетоне то, что в последствии и вызывает столь сильную коррозию?
     
  5. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    химические процессы в данном случае - следствие.
    причина, видимо - в конденсате.
    и бороться - утеплять и красить железо...
    тут вслепую вряд ли кто скажет 100% вариант
     
  6. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Как-то надо поконкретнее, как проявляется коррозия "по всей площади", что Вы имеете в виду под таинственной "гелеобразной " жидкостью? Может на самом деле просто течёт крыша а мокрый пенобетон не работает как утеплитель, создавая предпосылки к образованию конденсата на основании и профлиста? И чего там голову ломать, разбирайте пирог, он неэффективен, если профлист живой- обрабатывайте преобразователем, красьте БКМ-200, далее плита ППЖ и ковёр из техноэласта с механическим креплением нижнего слоя. Типовуха.
     
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    капает по всей площади покрытия в 5800 м2. растояние между следами корозии от 10 см и так по всей площади. Жидкость оказалась щелочью pH 9-10. коррозия профлиста сквозная.
     
  8. Zawesa

    Zawesa Новичок

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Очень тема актуальна. Перекрытию два года, покрылось пятнами сквозной коррозии, капли висят. На запах- кислота. Конденсат и хим. реакцию - как причину отверг (помещение разделено на две части: отапливаемая и не отапливаемая- коррозия в обоих помещениях. Грешил на электрокоррозию, заземлил часть - эффекта не обнаружил. Помогите советом!
     

    Вложения:

    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      794,8 КБ
      Просмотров:
      30
  9. vulcan

    vulcan Новичок

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, г. Николаев
     
  10. vulcan

    vulcan Новичок

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, г. Николаев
    Назовите фирму, которая выполняла утепление кровли монолитным пенобетоном. Статья явно заказная, недобросовестная конкуренция. Износ цинкового покрытия профнастила, утепленного монолитным пенобетоном с рН 9-10 - не менее 50 лет, реально - 100 лет. Есть заключение Центра ячеистых бетонов Санкт-Петербурга. На фото следы коррозии сфальсифицированы. Пятна коррозии снаружи, а не изнутри. Пенобетон, как утеплитель не нуждается в дефлекторах.
     