1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел baxi и развязка отопления

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Дмитрий, 05.12.2010.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема отопления? Правильно ли выведены трубы или с такими поворотами она работать не будет? Можно ли так много поворотов на выходе из котла?
    [ссылка не работает]
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Ну, а почему бы не работать системе? Трубу что ли заварили где на фитинге? :grin: :laugh1: Или ещё какой брак, или затолкали чопик в трубу? :laugh1: Будет конечно работать. Как же без поворотов, некрасиво будет :sorry2:
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    За шож вы нас так ненавидите, что такие фотки выложили? Каждая по 2,5 Мб...
    схемы не увидел, только обвязка котла с первым поворотом.
    Можно, но можно обойтись и без них.
    Теперь по ошибкам:
    1. Отсутствуют фильтры на входе в котёл (и на обратке отопления и желательно на холодной воде)
    2. Кран нужен и на обратке, чтобы снимая котёл на ревизию или по другой причине не сливать всю систему.
    3. Внизу вместо заглушки, лично я бы поставил кран.
    4. Накидные гайки на подключении котла закручиваются через прокладку, а не через паклю или какой-то другой резьбовой уплотнитель.
    5. Такое количество муфт на трубах указывает, что паял дилетант. Надеюсь паяные стыки не подтекают.
    Ну и если честно, делать отдельную трубу на аварийный клапан, было совершенно не обязательно. Хотя ничего страшного в этом и нет.
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Спасибо за помощь! Теперь я спокоен. На холодную воду чуть дальше у меня стоит магистральный фильтр и дозатор. Паял я сам первый раз, стыки не текут, муфты это невнимательность.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом