1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел Daewoo dgb-160ich выдает ошибку Е3

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Kos, 28.05.2018.

  1. Kos

    Kos Новичок

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ясиноватая
    Котел Дэу. В режиме ГВС выдает ошибку Е3 (вскипание). Датчики вскипания и контроля температуры визуально в порядке. Вторичный теплообменник чистый - промывал. Какие ещё могут быть причины? спасибо
     
  2. Мирослав Степанок

    Мирослав Степанок Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    36
    Лайки:
    0
    Насос подзабитый мусорной накипью. Необходимо разобрать и убедиться, что там все впорядке. И второе это плата.
     
  3. Voloshin92

    Voloshin92 Участник

    Регистрация:
    09.08.18
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Московская область, Домодедово
    Здесь наиболее вероятны три причины:
    отказ насоса, нет циркуляции - возникает перегрев

    забит теплообменник

    в теплообменнике воздух запускаем котёл на минимальной температуре, следим за манометром, подпитываем систему отопления, стравливаем воздух из системы и ждём, пока завоздушивание теплообменника самоустранится.

    Послушайте насос: запускается ли он при старте отопления? Если крышку котла сняли, посмотрите на пятку вала. Есть ли вращение?
     