Котел Demrad Nepto нкт2 20//24 постоянно останавливается по давлению воды

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anatol61, 24.12.2015.

  1. Anatol61

    Anatol61 Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесса Фонтанка 2
    Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
    котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
    Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
    Эфекта ни какого
    Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
    Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
    помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Надо бы провести гидроопрессовку системы, чтобы найти утечки. Постоянная же подпитка (долив) очень вредна для котла и системы.
    При исправном расширительном баке давление в холодной системе должно быть около 1-1,2 Бар. На горячей системе давление должно быть не больше 1,8-2,0 Бар. И если система не худая, то она не требует подпитки пятилетками. Как система охлаждения нового авто-иномарки.
     
  3. Anatol61

    Anatol61 Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесса Фонтанка 2
    да в добавление поставил манометр на радиатор
    при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
    если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
     
    Последнее редактирование модератором: 27.12.2015
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    может испарять через лопнутый теплообменник ,стравливать через предохранительный ,через воздухосбросник,а может просто из за датчика давления если давление в норме
     
    Inchin нравится это.
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Сначала сделайте гидроопрессовку с отключенным котлом, и устраните возможные утечки.

    Если же после этого с работающим котлом, давление снова будет падать - то утечка в котле. Вызывайте сервисника по котлам, чтобы он устранил неисправность котла.

    А постоянной подпиткой - убъете и котел и свою систему.
     
  6. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    так у вас утечка и не плохая если через 3-4 часа выключается это стакан воды а то и два в зависимости от системы
     
    Inchin нравится это.
  7. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Новый Год уже все отмечают...
     
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    ну так после нового проблемы не уйдут
     
    Inchin нравится это.
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Согласен. К сожалению, это так.
     
  10. Anatol61

    Anatol61 Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесса Фонтанка 2
    самое плохое что я не вижу протечек и котел может работать сутки двое если добавить уставку по температуре
    и давление держится пока он работает, а потом подходишь и он стоит давление 0
    в сервис звонил они ничем не могут помочь
    где искать протечку просто не знаю
    по совету сервиса залил в систему Герметик немецкий результата ноль
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    так у вас в расширителе воздуха нет,так и работает пока температура есть
     
  12. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Anatol61,
    Вы давление в воздушной камере РБ проверяли (при отключенном от системы РБ)?
     
  13. Anatol61

    Anatol61 Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесса Фонтанка 2
    так ставили и другой расширительный бак на 10 литров никакого эффекта
     
  14. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Вопрос был другой. Проверяли или нет? Судя по Вашим описаниям проблема может быть не только в утечке, но и в РБ.
     
    иван филичкин нравится это.
  15. Anatol61

    Anatol61 Участник

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Одесса Фонтанка 2
    в результате оказалось потек теплообменник и сломалась клипса на одной трубке
    а герметик помог теплообменник затянуло больше не течет
    проблему нашел только 4й мастер
     
Похожие темы
  1. миша
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    12 643
  2. Вячеслав79
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 807
  3. alex-tr
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 929
  4. нина*****
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 016
  5. Станислав026
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 353
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом