1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел фабула 38 сai 120 не включается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем _zhuns, 07.05.2010.

  1. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Добрый день. Сегодня вечером обнаружил, что вода из крана льется еле теплая. Посмотрел котел. Температура ниже заданной, насос работает, а горелка не включается. Повернул регулятор температуры на макс. значение - не реагирует. Переключил на ЗИМНИЙ режим работ - котел не включается. Кто знает, какие могут быть причины. Спасибо за ответ
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    если проток воды нормальный, значит вышел из строя датчик протока или может накрылся насос на ГВС (судя по описанию, их у вас 2, отдельно для ГВС и отопления), ещё может полететь автоматика. в общем нужно проверить работает ли котёл на отопление, горит ли горелка, если да, значит искать в ГВС со всеми остановками в "узких" местах.
     
  3. ALEKS-GUSS

    ALEKS-GUSS Гость

    1.Прислушайтесь,есть ли характерные щелчки высоковольтного тр-ра.2.Проверьте тепловой предохранитель СТБ.3.Если розжиг идет и котел сразу гаснет-линию ионизации(контроля пламени)4.Давление газа надо проверить.
     
  4. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо за информацию, Const. Вода течет как обычно. Но, насколько я разобрался, в этом котле нет датчика протока.
    Насос слышно, что работает.

    Спасибо за информацию, ALEKS-GUSS. До поджигания дело не доходит. Остальные неисправности, которые вы указали, еще не успел проверить.
     
  5. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Нашел причину. Простая до банальности и, к счастью, легко поправимая: сработала защита от максимальной температуры в котле. Она индикации не имеет, поэтому последствия ее невидимы.
    Спасибо Glory Const и ALEKS-GUSS за отзывчивость.
     
  6. ALEKS-GUSS

    ALEKS-GUSS Гость

    ЭТО И ЕСТЬ СТБ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.СКОРЕЕ ВСЕГО У ВАС НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ИЛИ НОЧЬЮ ОТКЛ. ЭЛ. ЭНЕРГИЮ.
     
  7. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Что значит "НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ"?
    Вы имеете ввиду контур нагревания или контур потребления? Я предполагал, что, очевидно, был большой расход горячей воды. Чтобы восстановить заданную температуру, "котел" нагревает воду до большей температуры, чтобы через теплообменник нагреть воду в бойлере. Как принято говорить, было большое перерегулирование, которое и повлекло к срабатыванию защиты.

    Отключения эл.энергии бывали и ранее и это никак не влияло на работу котла. После включения- все восстанавливалось автоматически. Вот когда прекращается подача газа, тогда необходимо "ручное" вмешательство.
     
  8. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    Тепловая инерция-тело котла нагревается и передает тепло воде (теплоносителю),если нет циркуляции срабатывает СТБ (тепловая группа безопасности).
     
Похожие темы
  1. Моисеева Ольга
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    12 248
  2. Носенко Андрей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 030
  3. Елена
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 677
  4. Геша
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    1 264
  5. рушан
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 605
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом