1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел ferroli domiproject f24 блокируется

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Victor, 15.01.2010.

  1. Victor

    Victor Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Может кто поможет? Котел Ferroli DOMIProject F24 стоит в цоколе дома. Температура в котельной 5-8 грд. Работает от термостата температуры воздуха в помещении. В паузах между работой котла насос отключается и когда температура в котельной падает до 5 грд. как положено насос начинает работать и электророзжиг запаливает горелку на несколько секунд. Я так понимаю это нормальный режим антизмерзания. Но уже несколько раз было так, что при троекратном неуспешном розжиге котел уходил в ошибку (горит красный светодиод, хотя по паспорту должен мигать)Только RESET ... А если отсутствуешь дома, тогда плохи дела... Если у кого была такая проблема, поделитесь пожалуйста решением.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Так и должно быть. Разбирайтесь, почему присходит "троекратный неудачный розжиг".
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а паспорт что говорит про "красный диод"?
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Попробуйте отключить комнатный термостат. Может он глючит. Проверьте напряжение сети, если нет стабилизатора. Даление газа в сети. Котёл сам работает нормально, а вот в чём причина ошибки и неудачного розжига нужно выяснить.
     
  5. Victor

    Victor Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    По паспорту он должен мигать, а у меня постоянно горит.
     
  6. Victor

    Victor Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Термостат по моему не причем, поскольку он или дает или не дает разрешение на включение котла. У меня то все происходит в паузе между работой котла, когда термостат не дает разрешение. Может проблема в редукторе по давлению. Редуктор со среднего на низкое давление.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Зеленый светодиод при этом как себя ведет?
     
  8. Victor

    Victor Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    До пуска зеленый мигает, после неуспешного пуска только красный горит
     
  9. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Попробуй посмотреть электрод розжига, может там провод оголен и коротит, а сам электрод перегорел. Просто бывают такие случаи.
     
  10. Victor

    Victor Участник

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Спасибо за совет, что то похоже на то, поскольку нестабильный розжиг.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом