1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел Lamborghini - постоянно падает давление

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем борчанин, 17.02.2016.

  1. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    постоянно падает давление,до критического и котел не включается проверял все соединения протечки нет,подскажите что делать? Спасибо!
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Искать. Чудес на свете не бывает, теплоноситель не может взять и исчезнуть. Как сделана разводка труб? Скрытые участки, в простенках, за мебелью, сливные краны какие нибудь в подвал.
     
  3. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    простая ленинградка,все трубы видно,котел новый соединения и спайку смотрел не раз и проверял салфеткой на течь,,,,,,,,не нашел.вскрывал котел смотрел теплообменник,не увидел.
     
  4. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    а на счет чудес ,я понимаю и сам голову ломаю
     
  5. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    когда подпитку включаю,нагревается,поднимается до 3 бар и сбрасывает,потом все повторяется дня через два,а то и через сутки
     
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Бак расширительный (мембрана, давление в ней) в порядке? Если пустой ли перекачен, то малейший нагрев приведёт к расширению с о сбросом. А после отработки котла и остывания теплоносителя резкое падение давления без компенсации из расширительного бака. С соответствующим отключением по аварии.
     
    борчанин нравится это.
  7. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    накачал 1,2 бара может поэтому и поднимается?! завтра скину до 1,может поможет????
     
  8. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Вы такими импровизациями устроите себе окончание отопительного сезона раньше срока. Для начала остановите котёл и сбросьте давление в системе. После этого проверьте давление в гидроаккумуляторе. Оно должно быть на две-три десятых ниже рабочего. Если нет, то накачайте, но сразу ничего не делайте. Подождите полчаса. Если в мембране дыра часть воздуха, а то и весь уйдет в систему отопления. Через полчаса замерьте. Если как было то уже хорошо. После этого включите подпитку. И следите за манометром системы. Он должен подниматься достаточно быстро до рабочего, а на рабочем как бы замедлиться. Потому что начинает растягиваться мембрана бака аккумулируя воду. Ну собственно на этом давлении остановите подпитку и запускайте котёл.
     
    борчанин нравится это.
  9. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    очень хорошо что подсказали! завтра буду следовать Вашим инструкциям! о результате сообщу.
     
  10. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    Все сделал как подсказали,пока не отключается,но появились хлопки при загорании газа и давление по прежнему скачет,при нагреве до 2,5 а при отключении до 1,4...
     
  11. борчанин

    борчанин Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    самара
    может быть расширительный бак не исправен? как проверить? ведь котел новый правда уже с гарантии слетел
     
  12. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Я описывал выше как проверить. Остановить котёл, сбросить в системе давление и проверить давление в баке. Если оно есть то мембрана живая. Останется только вопрос в том на сколько оно соответствует рабочему.

    По поводу хлопков надо разбираться. Вполне может быть что при подаче газа он воспламеняется с задержкой и накопившаяся смесь создаёт микровзрыв (хлопок). Тяга нормальная, не задувает?
     
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Такой разброс по давлению, говорит о неисправности расширительного бака.
     
  14. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    когда последний раз проводилось обслуживание или вы сами его проводите?)хлопки появляются,если не отрегулирован газовый клапан,верхний и нижний предел.
     
Похожие темы
  1. Ирина
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 032
  2. олеглука
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1 844
  3. Александр Александрович 2
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4 334
  4. илья48
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 581
  5. milana202
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    9 827
Загрузка...