1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел не запускается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем alexei, 10.11.2012.

  1. alexei

    alexei Гость

    Здравствуйте. Заменил газ.мет.рукав на котле DEMRAD. При включении замигал индикатор "Неисправность горелки или в подаче газа"-котел не запускается! Подскажите пожалуйста в чем причина. За ранее Спасибо.
     
  2. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    шланг что ли заменил,турбина крутит?
     
  3. alexei

    alexei Гость

    Ничего не крутит, не шумит и не работает. полная тишина и моргание индикатора неисправности. :sad:
     
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    смотрите что сделали неправильно при замене шланга.
     
  5. alexei

    alexei Гость

    Выкл. котел(стабилизатор), закрыл кран газа, поменял шланг, пропенил, открыл кран, вкл.котел.все
     
  6. alexei

    alexei Гость

    Как же сбросить эту ошибку не знаю? :sad:
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    В инструкцию загляните, там всё написано. Всё правильно, вы поменяли шланг, газопровод завоздушился, пытаетесь пустить котел. Он пробует зажечься, но не может (т.к. в трубе воздух), блокируется с этой ошибкой. Надеюсь, всё понятно объяснил? Сбросьте аварию и перезапустите котел. Возможно, вам придется сбрасывать и перезапускать несколько раз, все зависит от количества воздуха в трубе.
     
  8. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    что пропенил?
     
  9. alexei

    alexei Гость

    Соединения шланга на утечки газа.
     
  10. alexei

    alexei Гость

    У меня в инструкции нет инфы как устранять какие-либо ошибки.
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Во-первых, так не бывает. И даже если так и есть, поищите нормальную инструкцию в Интернете или позвоните в техподдержку от производителя.
    Во-вторых, почти на всех котлах есть кнопка "reset" или "R", нажмите ее и ошибка пропадет
     
  12. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    понятно,а продуть шланг газом можете?сделать перезапуск котла.
     
  13. alexei

    alexei Гость

    Пробовал продувать, газ доходит до клапана, а дальше не идет.
     
  14. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Как же он дальше может пойти, если котел заблокировался? Он вечно так будет стоять, пока не разблокируете его.
     
  15. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    по поводу этих котлов Демрад,на недели тоже так-же стал котёл и выдавал ошибку деффиренциала и неисправность датчика тяги,всё было осмотрено,продуто,прочищено-эффекта ноль,прочитал в интернете что болезнь этих котлов мозговая плата управления,подлез я к ней,постучал ручкой отвёртки по деталькам,ближним к блоку питания(кондёр,резистор)иии котёл стартанул и сейчас работает.Вывод,брак в монтаже или в комплектующих,что делать-менять плату или пропаять?наверно менять.
     