1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел не запускается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Владимир, 21.12.2012.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Подскажите в чем причина у турбированного Дэу.Не запускался пока не снял лицевую крышку, потом стал работать. Через 2 месяца и со снятой крышкой перестал запускаться. пока не приотпустил крышку и не установил небольшую щель на камере сгорания. Перед запуском работает все крректно, запускается насос, турбина дует в камеру отлично, но нет поджига, а затем все отключается. Ощущение, что не достаточно кислорода в камере сгорания. После того, как приоткрыл крышку камеры сгорания, стал работать. Все проверял,выхлопной отвод чистый и свободный, воздухозаборник тоже чист, в камере сгорания тоже все чисто. Помогите пожалуйста , а то кучу "спецов" привозил никто не варит.
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    А давление газа кто-нибудь из них померил? По всем симптомам, у вас его не хватает.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом