1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел Протерм Пантера зажигается и тухнет

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Вадим36, 15.04.2018.

  1. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Искрит в это время?
     
  2. Вадим36

    Вадим36 Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край Георгиевск
    ну как положено загорается - работает тресчетка, загорается газ, и т.д
     
  3. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Есть два варианта: после загорания перестает
    и не перестает. Как мне догадаться?
     
  4. Вадим36

    Вадим36 Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край Георгиевск
    после загорания газа трещетка не работает, пламя потухло после щелчка газового клапана, опять включается трещетка и загорается газ, после газ отключается и тухнит пламя и так до 40 -41 град
     
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Ну значит по моим версиям все хорошо, тогда мастера по котлам надо, я по колонкам. Подождите иван филичкин, может ответит. Правда его давно не было.
     
  6. Вадим36

    Вадим36 Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край Георгиевск
    Спасибо буду надеяться.
     
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    А давление воды в котле какое? После 40 градусов и до этого? Поднимается или такое же остается? Похоже на датчик давления.
     
  8. Вадим36

    Вадим36 Участник

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край Георгиевск
    Проблему решил!!! Убрал с цепи питания стабилизатор, и все стало в идеале. Стабилизатор ресанта, по всей видимости вносит искажения в синусоиду, но и блок управления ионизацией не новый, по всей видимости на таких искажениях правильно начинает работать когда прогреется.
     
    Славик64 нравится это.
  9. Ольга1982

    Ольга1982 Новичок

    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день, котёл Гепард, при нагреве до 75 отключается и выдаёт ошибку f25, потом не заводится пока не отстынет до 40, что это может быть? Заранее спасибо!
     
  10. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Код ошибки означает срабатывание защиты от утечки продуктов сгорания в помещение. Желательно вызвать сервисного специалиста.
     