1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. До самого главного праздника страны остается всего 26 дней. Мы обратились к производителям новогоднего декора с просьбой дать рекомендации и советы по выбору праздничного «наряда» для главного символа нового года - елки. Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Входная дверь сегодня – это и лицо дома, и надежный барьер между внешним миром и вашим личным пространством. Чтобы выбрать такую входную дверь мало просто прийти в магазин и купить первый попавшийся вариант. К этому вопросу стоит подойти серьезно. В этом нелёгком деле нам помогут наши эксперты, которые ответили на наши вопросы и поделились секретами выбора хорошей входной двери в нашей новой статье >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел Протерм, при включении горячей воды нагреватеся первый радиатор

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Иван444345, 30.05.2018.

  1. Иван444345

    Иван444345 Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Котел протерм пантера. Отопление отключено, но при включении горячей воды начинается нагреваться первый (6 метров от котла) и второй радиатор, хотя до второго около 15 метров от котла... Третий радиатор холодный.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Москва
    Эти котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Если котел двухконтурный, то проблема может быть в котле (возможно, в теплообменнике отопления). Если котел одноконтурный с внешним бойлером, то вероятнее всего дело в обвязке бойлера и котла. Нужно понять, как подключено отопление и бойлер к котлу.
     
  3. Иван444345

    Иван444345 Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    двухконтурный
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Москва
    Значит, проблема в котле. Поскольку имеет место поступление теплоносителя в систему отопления (частичное), когда включается вторичный теплообменник (горячая вода), возможно неверно работает приоритетный переключающий клапан, который переключает теплоноситель между двумя теплообменниками - отопления и горячей воды (первичный и вторичный). Либо неисправен сам клапан (не полностью закрывается), либо автоматика включает отопление одновременно с ГВС (но это менее вероятно). Это наиболее вероятные причины. Точно причину может определить только сервисный инженер, его нужно вызывать.
     
  5. Иван444345

    Иван444345 Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    спасибо большое
     
Похожие темы
  1. Антонина
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    12 154
  2. Алина
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    10 375
  3. asamukina
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    4 310
  4. Сергей Алекс
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 278
  5. AlextryRP
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    544
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом