    Прошу оказать помощь квалифицированным советом по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Беретты.
    1.При переводе котла в режим отопления, быстро набралось давление в системе до критического значения 3бар. и появилась течь теплоносителя (капала вода) в районе предохранительного клапана и насоса. После отключения и остывания воды давление в системе упало до 0,7 и сработал светодиод, сигнализирующий о недостатке воды в системе. Добавив воды в котёл из водопровода до необходимого давления (1,5 бар), вновь его включил. Однако, давление в системе вновь поднялось до 2,3 - 2,4бар и вновь появилась течь.

    2 При пользовании горячей водой, длительное время бежит холодная вода. Думаю, что поздно срабатывает датчик температуры воды.
    Пожалуйста, посоветуйте, что является причиной указанных неисправностей, какие необходимо выполнить ремонтные работы, какие приборы требуют замены. Котёл эксплуатировался в течение 5-ти лет. Двухконтурный.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Скорее всего расширительному баку каюк! А вообще ТО пора делать.
     
  3. akos

    akos Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Николаевская область
    Согласно инструкции по эксплуатации котла ТО нужно было делать ежегодно, начиная со второго года службы, но некому было делать. У нас такой службы нет. Вся надежда на местных умельцев, дорого и без гарантии. Хотелось бы получить информацию более конкретную, что бы можно было выполнить ремонт самостоятельно.
     
  4. akos

    akos Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Николаевская область
    К счастью, расширительный бак ЖИВОЙ Оказывается, пространство для газовой смеси в нём было заполнено водой. Специалисты насосом закачали туда воздух, тем самым выдавили воду и вновь запустили котёл.
    Вторая проблема тоже решена. Они же отрегулировали температуру горячей воды.
     