1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котёл protherm водяной греет только саму систему котла

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vitaliymak, 10.10.2015.

  1. vitaliymak

    vitaliymak Новичок

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    подскажите пожалуйста,такая проблема,котёл греет только саму систему котла,разобрал котёл,в середине греются медные трубки и насос,после насоса медная трубка уже холодная,соответственно и не греются батареи,проблема в насосе я так понимаю?
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    он не стоит на антизамерзании или чего то в этом роде ,по идее должен закипеть и и уйти в перегрев если насос не качает
     
  3. vitaliymak

    vitaliymak Новичок

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Всё, разобрался! сам насос не качал, произошло залипание, открутил болт на насосе медного цвета, а в середине ещё один болт, покрутил его отвёрткой туда сюда, всё собрал обратно и заработало! Может кому-то и пригодится!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.10.2015
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    так с этого и начинают а не задают вопрос ,сначала проверка а потом на форум
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом