Котёл -" жуковских производителей" срывает пламя запальника при отключении по заданной температуре

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 12.10.2011.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Котёл -" Жуковских производителей" срывает пламя запальника при отключении по заданной температуре во время работы.
    В чём может быть причина? При наборе заданной температуры автоматика отключает рабочую горелку, при затухании пламени срывает огонёк запальника и дальнейшая работа котла прекращается.
     
  2. Владимир

    Владимир Гость

    купите нормальный котел, сохраните кучу денег и нервов
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Да все они нормальные только на рекламе. Спецы есть? Подскажите.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    чистить запальник не пробовали?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Котёл совершенно новый, только из магазина. пробовали немного увеличить отверстие в запальнике, но не помогло.
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Как у вас регулируется разрежение в топке котла? Попробуйте его уменьшить.
     
  7. Сергей

    Сергей Гость

    Там есть датчик тяги он регулируемый. Попробую. Спасибо. Пока тему не закрываю.
     
  8. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Я имел в виду - заслонка стоит на газоходе или на воздухоподаче?
    Честно говоря с маленькими котлами дела не имел, но на промышленных котлах, проблемы отрыва и проскока пламени на горелках и запальниках обычно решаются настройкой разрежения.
    Возможно вам поможет увеличение подачи газа на запальник. Хотя это и не экономично.
     
  9. Сергей

    Сергей Гость

    Да,на газоходе есть лючок, (называется тягопрерыватель)дверца лючка свободно перемещается в газоходе внутрь-наружу.
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Эту проблему я как раз описал в теме "Замена котла" Проблема эта не только ваша. Имеет место заводская недорботка.
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    ...Решилась такая проблема, но не пример как делать, установкой в Жуковский котёл запальника от такого прадедушки как АГВ-120. Но, весение изменений в газовые приборы.... [Сердитая улыбка] Вполне возможно, что и с Протермами такая же беда. Забор воздуха запальной горелкой происходит из топочной камеры, тогда как у основной горелки забор воздуха из вне топочной камеры. Отрыв пламени запальника по причине потока воздуха и газов от основной горелки, либо, недостаток кислорода в топочной камере-- не хватает воздуха запальнику. К такому выводу пришли с Жуковскими котлами....

    Хотелось бы узнать как конструктивно решить эту проблему? Александр, у вас получилось?
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Получилось! Повторюсь ещё раз что это внесение изменений в конструкцию газового прибора.
    А сделали так: сняли запальник с Жуковского котла, выбросили его. Затем спилили болты с крепления запальника на АГВ-120, который валялся у соседа во дворе, конечно с согласия соседа.
    (болты не отворачивались)
    Потом, примастерили в Жуковский котёл этот запальник, сваркой прожгли внизу топочной камеры поддон, просверлить было не подлезть. закрепили запальник как бы на своё место, где и родной стоял. Трубку запальника с Жуковского котла сняли, она стала коротка. Взяли тормозную трубку 5мм медную, кажется с "Газели" Отмерили нужную длину, отрезали, одели накидные гайки, что на запальник и на магнитный клапан. Трубку развальцевали, от чего-то приспособили и паронитовые прокладки на штуцера трубки. Собрали, включили запальник, отрегулировали подачу воздуха на запальник. Вот и всё в общем-то. Котёл вот уже не один год работает после таких изменений, проблема прекратилась. Ещё, как довесок, для продления срока службы термопары-- одеть на верх термопары стреляную гильзу от "Калашникова" Приходится долго держать кнопку магнитного клапана при розжиге котла, зато термопара долго живёт. А потом, попался мне бросовый котёл АГВ-80. Так вот, от него запальник поставится ещё лучше! Конструктивно лучше подходить будет, и у него не 3 канала пламени, а 2. Лишнего языка пламени не будет.
     
  13. Сергей

    Сергей Гость

    Благодарю.
     
  14. best996

    best996 Гость

    столкнулся с подобным,хочу,для страховки воткнуть зажигание от
    "китайки".
    котелок родственников,можно ковырять.
     
  15. Сергей

    Сергей Гость

    Вот, что мне ответили производители (может кому пригодится):

    "Причин потухания аппарата при работе может быть несколько:
    1. Необходимо проверить давление газа перед работающим аппаратом. Если оно больше 180 мм вод. ст., увеличивается мощность аппарата и ухудшаются условия отвода продуктов сгорания из топки. Получается подпор продуктов сгорания в топке, что ведет к снижению ЭДС термопары и, при уменьшении тяги в дымоходе, ведет к отключениям аппарата. Необходимо перед аппаратом установить стабилизатор давления газа. При его отсутствии для снижения подачи газа в аппарат рекомендуем газовым краном, установленным перед горелкой, уменьшить подачу газа в горелку (уменьшается высота пламени), что улучшает отвод продуктов сгорания из топки аппарата, снижается расход газа и шум горелки.
    2. Слабая тяга (мало разрежение в дымоходе), и при ветре тяга нарушается. Величина тяги зависит от высоты дымохода. Рекомендуемая высота дымохода – не менее 5 метров.
    Выполните работы согласно раздела 10 РЭ на аппарат.

    С уважением
    Главный конструктор А.Е. Половинкин "
     
Похожие темы
  1. Friend
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    14 412
  2. илья
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    39 206
  3. дудоров
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1 463
  4. Дмитрий74
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    10 616
  5. Kwa kwa
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 050
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом