Котлы

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр76, 25.03.2013.

  1. Александр76

    Александр76 Новичок

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Всем добрый вечер. Прошу помочь в выборе газового котла на отопление и ГВС. Площадь дома 220 кв.м + 3-три точки ГВС.Не могу определиться какой напольный или настеный.В заранее всех благодарю.
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Наиболее эффективный вариант (не самый дешевый) - 2 котла настенных, один из них работает на приготовление воды во внешнем бойлере для ГВС.
    От себя Vaillant порекомендую. Есть и другие варианты.

    Попроще - напольный или настенный со встроенным бойлером от 45л. Но тут получите в ванной контрастный душ.

    Еще проще - настенный 2-контурный, греет в проточном режиме. Но там всего до 11л в мин.

    Есть еще вариант - 1 котел + газовый накопительный бойлер.
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    для чего такие сложности?
    один котел вполне может эффективно нагревать воду в бойлере и системе отопления. Нет необходимости на каждую из задачь - устанавливать отдельный котел.
    тот же. рекомендуемый. Вами ВАИЛЛАНТ - ни где такие рекомендации не раздает. он наоборот уелый комплекс автоматических средств регулирования предлагает - чтоб одним котлом "закрыть" оба вопроса.
    .
    Александр76 - Вы немного не правильно сформулировали вопрос.
    На самом деле - эффективность котла - не зависит от того "настенный" он или "напольный". Это все го лишь условная классификация по способу монтажа котлов.
    Эффективность котла зависит от его "внутренней конструкции". Так наиболее эффективными "газовыми" котлами, на сегодняшний день, являются котлы с конденсацией водяных паров в продуктах сгорания... так называемые "конденсационные" котлы.
    И наиболее эффективная схема - котел+бойлер. С обязательным регулированием температуры подачи по температуре наружного воздуха.
    И, опять таки, у Вас не должно получиться ситуации такого плана - "я купил дорогой котел, а, на сдачу, мне смонтировали систему отопления...". (Современная система отопления обязательно предусматривает наличие термостатических радиторных клапанов, в этом случае она , скорее всего, двухтрубная.)
    .
    Теплопотери здания прикидывали уже?.
    .
     
  4. Ирина

    Ирина Гость

    Полностью согласна, и висман и у будерус есть конденсационные котлы. можно установить котел настенный с бойлером внутри.
     
  5. Михаил

    Михаил Гость

    Есть и более производительные модели, у Аристона Генус больше 14 литров в минуту получается. Вполне такой приличный двухконтурный настенник, плюс адаптирован к российским реалиям типа плохого напора воды или газа.
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    еще лучше получается когда сравниваешь его МИНИМАЛЬНЫЙ расход в режиме ГВС с требуемым расходом на мытье тарелок например. =)
    с таким мощным проточником - это постоянная игра краном и борьба с ошпариванием на малых расходах воды.
    а так то да! =) - нормально получается =)
     
  7. Михаил

    Михаил Гость

    Это вы просто с Аристонами дела не имели )) там нет игр с температурой воды, там настройки достаточно точные, чтобы получить на выходе воду требуемой температуры, без всяких сюрпризов.
     
  8. Мишаня

    Мишаня Новичок

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбургская область
    Лучше пусть напишут как часто ломаются эти котлы, я за напольники.
     
  9. Антип

    Антип Гость

    Была такая ситуация,пока не перенастроили котел.Невозможно было принять душ.Он постоянно тактовал,нагреет воду - отключится.Далее холодная. Котел видимо увидел,холодная - включается.Если минимум на котле 38t,то он должен и работать при мытье посуды на 38 (если установлено).А не включаться,выключаться.(Протерм).
     
  10. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Причины такому тактованию две. Первая - настройки газа, как правило, не настроено малое горение. И вторая - засоренный (покрывшийся накипью) теплообменник. А так да, автоматика котла должна поддерживать заданную температуру и не гасить горелку.
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    при мытье посуды расход воды 3-5 литров в минуту. минимальная мощность на горелке порядка 11 кВт. 4 литра в минуту (240 кг/час)оно нагреет на 40 градусов. при температуре холодной воды 15
    для рук многовато =). потому и пляски с краном. и ничего горелка котловая с автоматикой не могут с этим поделать =).
    есть два варианта настройки -
    1. котел будет выключать горелку при достижении (достаточном превышении) заданной температуры ГВС,
    2. котел будет выключать горелку при достижении предельной температуры теплообменника.
    в первом случае не комфортно - чувствуются скачки температуры
    во втором - приходится "подруливать" краном "холодной воды" - тоже не комфортно.
    и чем мощнее котел - тем это сильнее проявляется.
    лечится это явление либо установкой бойлера, либо установкой котла с широким диапазоном регулирования горелки (1/5...1/9) - но это серьезно дороже чем "обычный вариант"
     
  12. Антип

    Антип Гость

    Это и было.Но почему то до этого,должен додумывать потребитель.

    Совершенно верно.И это было.

    Про другие котлы не знаю.Но проблема решаема.У меня тоже мощный (24КвТ)

    Лечится это явление,как указал bbsh,уменьшением минимального давления газа на горелке.И самое интересное,что этим никто не хочет заниматься.Я имею ввиду сервисменов.
    А мое мнение,если на котле минимальная темп.воды указана 38,то он и должен при настройке на заданную темп.,поддерживать ее.И тут тебе и посуду помыть,что бы не обжигало руки.И душ принять,без тактования котла.Проблема была в поиске мануала.И то нашел разногласия в указанных данных на минимальное давление.В инструкции по пользованию одна цыфра,в мануале другая.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    инжекционная горелка НЕ МОЖЕТ работать ниже определенного предела . у котлов 24-28 кВт этот предел на уровне 9-11 кВт. что с ней не делай - она не может ниже "мощность опустить" . явление это "не смертельное" - но бывают люди к этому явлению не готовые.
     
  14. Антип

    Антип Гость

    Это как понимать? Если в инстр.по экспл.диапазон настройки ГВ 38-60*,кстати с шагом в 1 градус и котел не будет работать на настроенную t* допустим на 38*? Зачем тогда такой расброс t,или эта указанная минималка ? Или вы не доверяете производителям данных котлов (Протерм).
    Да ниже и не надо.Кипяток польется,если не мыться.И тактование котла будет.Если заявлено от 38,значит должен работать и на 24КвТ в 38*.Или у вас другое мнение?
    Так правильно.Если заложены техн.характеристики (в любой котел),и меняются они сервисменами до определенного предела,так конечно,не сделаешь не выше температурный режим,не ниже,так?
     
  15. ArtMot

    ArtMot Гость

    именно так. вот конструкция горелки такова "что может нагреть" воду с расходом 4 литра в минуту на 40 градусов и все. НИЖЕ мощность ни как не опустить=). только выключать горелку.
    отсюда и вопросы лезут - почему я в душе нормально моюсь - а мою посуду - руки обпекаю...
    ну как другое? =)))
    заявлено минимальная температура ГВС - ниже он не способен приготовить при любом расходе - чего тут не ясного - с чем спорить? =)
    а вот что будет с температурой ГВС при расходе воды в 3 литра/мин - обычно не пишут - стесняются наверное =).
     