1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кран шаровый или вентиль - что лучше?

Тема в разделе "Трубы и фитинги, запорная арматура", создана пользователем Владислав1, 11.03.2016.

  1. Владислав1

    Владислав1 Участник

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    2
    Я постоянно ставлю шаровые краны, бывают бытовые объекты с маленькими диаметрами, бывают и котельные с большими. Мой один знакомый категорично не любит шаровые краны, а предпочитает ставить вентили. У кого какое мнение на этот счет, если можно аргументированно.
     
  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Он зациклился на вчерашнем дне.(еще аргументы нужны?)
    Другое дело,если речь идет о трубопроводах с паром.
     
    SMS и Странник Безфамильный нравится это.
  3. Александр 1967

    Александр 1967 Участник

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    С 1989 года работаю сварщиком/сантехником, моё мнение, однозначно шаровые, главные приемущества полнопроходимость, не требует обслуживания (сальницу набивать, резинку на клапане менять) не играет роли какой стороной ставить, соответственно работает в обе стороны, лучшие известные мне краны фирмы Giacomini, производство Италии. r251d.jpg r253d.jpg r253dl.jpg r254d.jpg r254dl.jpg
     
  4. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Как указано выше шаровые краны имеют свои преимущества перед вентилями, с маленькой поправкой - вентиль можно обслужить, если перестал функционировать, не снимая с участка трубы, а достаточно поменять кран-буксу. Шаровые по надежности лучше вентилей, но при поломке их приходится менять полностью. Сам работаю только с шаровыми, хотя на отопление зачастую ставим у радиаторов и вентили - регулировка теплоподачи..
     
    Славик64 нравится это.
  5. Александр 1967

    Александр 1967 Участник

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Регулировка теплоотдачи. это отдельная тема, шаровым регулировать практически не возможно, для этого есть термостатические краны, либо регулирующие, по принцыпу обычного вентиля.
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    + + +
    Единомышленник!:victory:
     
  7. igordjan

    igordjan Участник

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    18
    Адрес:
    Ефремов
    Особенно это касается полипропилена-кранов, если шаровый потёк-гемморой обеспечен. Проходной можно ревизировать: хоть сальнички новые подкинуть, хоть всю кран буксу в сборе поменять!
     
  8. Владислав1

    Владислав1 Участник

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    2
    Согласен полностью. Водоснабжение и теплоснабжение - это кран шаровый, пар - только вентиль.
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Так уж и полностью? А с нами?:no2:
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Что же вы так категорично то? Есть места, где вентиль обязательно нужен. Это плавное изменение протока. Диапазон от регулирующих вентилей на отоплении до смесителя (даже с короткими ходами). Шаровый кран - он для отсечения. Например, водопровод (на вводе, на подводе к унитазу, умывальнику, мойке и т.д.) Но у шаровых есть свои нюансы. Они связаны с повреждениями тефлонового (либо из другого полимера) седла шарика. Этот материал имеет низкую сопротивляемость к вращению, температуру до 200-230 градусов, но царапается обычной окалиной или мусором, который попадает между ним и шариком.
    Мысль моя какая - есть места, где должен стоять вентиль, а есть, где шаровый кран. Вот заставьте производителя на подпитку котла поставить шаровый и вы получите аргументированный ответ почему там должен стоять вентиль. Попробуйте на водопроводах и отоплении в коммунальных предприятиях, где используются задвижки от 15 и выше, заменить их шаровыми кранами и вы получите адекватный ответ, что невозможно шаровым отрегулировать количество жидкости, которое проходит сквозь него.
     
    Палычъ нравится это.
  11. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Вот вот. И бывает достаточно одного раза. И на замену...
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шаровые краны более современная технология. Шаровые краны пришли на смену вентельным. На смену задвижкам постепенно приходят затворы.
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Никогда шаровый кран не заменит вентиль в тех местах, где нужно регулирование. Поэтому каждому виду трубопроводной арматуры - своё место.
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чем регулирование вентилем отличается от регулирования шаровым краном. В смесителях ещё хуже - керамические пластины...

    Вообще то регулирование осуществляется клапаном и шибером. Они для этого предназначены - регулирующая арматура. Остальное это задвижки, заслонки, затворы, краны, вентили это запорная арматура
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Попробуйте шаровым краном плавно что-то отрегулировать. Это практически невозможно.
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3182
    Там далее можете про шаровый прочесть, что у него нелинейная зависимость при определённых углах открытия. То есть никакой плавности изменения (и точности) он не даёт.
    Ну и по эксплуатации, шаровый кран советуют держать либо полностью открытым, либо полностью закрытым. Почему? По причине тех же загрязнений, которые покрывают шарик и затем при проворачивании наносят повреждения седлу шарика.
    [​IMG]
    Ну и вот вроде простая и доходчивая статья (одна из первых в Гугле):
    http://teplowood.ru/krany-i-ventili-dlya-radiatorov-otopleniya.html
     
    Палычъ и Славик64 нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом