    Дмитрий Гость

    Добрый день всем!
    Подскажите , пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации:
    В загородном доме построен камин и дымоход. В дымоход планировалось поставить гильзу на 20см. При установке гильзы оказалось, что дымоход имеет искривление и гильза на 20 не войдет. Уменьшать диаметр не желательно- камин может дымить. Дымоход перекладывать нельзя- сделан в стене дома. Можно ли как то исправить ситуацию?
     
  2. sparta 333

    sparta 333 Гость

    НЕ НАДО ГИЛЬЗУ
     
  3. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    с помощью подручного подходящего инструмента разделать отверстие дымохода до нужного диаметра....
    скажем дрель, оправка и наждачный круг....
    а гильзу ставить с обмазкой....
     