Кросс-модули или шины

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Валерий, 10.09.2010.

  1. Валерий

    Валерий Гость

    Всем здрасьте!

    требуется совет, относительно применения кросс-модулей или по-другому блок-шин, в которых 4-е изолированных полюса, написано 100А

    можно ли в них разводить три фазы + ноль или это только для нулевых-земляных дел?

    заранее спасибо ответившим!

    вот как выглядит сие [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.2016
  2. Den

    Den Гость

    Можно и даже удобно, так как нагрузка к апаратам защиты распределиться радиально. Это освобождает от использывания шин и проводов большого сечения
     
  3. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ок, спасибо!

    а то тут на некоторых сайтах, написано, что, мол, только нули и земли в него можно тыкать :drinks:
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Правильно написано, модули предназначены, для подключения нулевых= рабочих проводников N. Чтобы например после каждого УЗО была своя шина для автоматов. Подключить фазные проводники можно, но это сложнее, чем типовая сборка. Кроме этого в модуле не выдержаны безопасные расстояния между фазами. Это создает опасности при обслуживании, при случайном коротыше выгорит все, приходится весь щиток перемонтировать.
     
  5. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    вот тебе бабушка и Юрьев день!

    спасибо за ответ!

    вообще, если вопрос в обслуживаниит, то оно делается при снятой нагрузке, откуда там коротыш возьмётся?

    если исключить возможность каких-то сторонних вмешательст, то сие проканает и не будет хуже, каскадного соединения фаз в щитке

    просто без такого контактора, придётся напихивать в узо и автоматы помногу кабелей, что не есть хорошо, совсем

    может есть какой-то другой вариант?

    ещё раз спасибо!
     
  6. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    в общем позвонил в "электромонтаж", попросил связать с техническим консультантом, он однозначно сказал, что эти модули специально предназначены для раскидок, в т.ч. и фаз и поставляются или в 2-х полюсном варианте или 4-х, соотв. фаза-ноль и 3 фазы-ноль, как и написано номинально 100А можно пускать
     
  7. Евгений

    Евгений Гость

    4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.


    3.4.15. …На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения
    А можно еще сто таких нет в правилах найти, а самое главное, кто будет потом это обслуживать очень рискует.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При этом Легран позиционирует эти кросс-модули, как "модульные распределительные блоки", причём с возможностью установки дополнительного модуля РЕ или N. Защитные изолирующие перемычки помогают защититься от дурака, а от круглого... никакой нормативный зазор не поможет.
    Поэтому 4х полюсные (+1р) модули и применяют в соответствии с назначением для распределения фаз и нулей. А то что ИЭК назвал аналогичные модули "нулевыми шинками в корпусе"... так может посчитали, что их конструктив не защитит от КЗ при кривых руках... :laugh1:

    Всё ИМХО
     
  9. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    так это в этом блоке всё соблюдено, вроде

    а можно пояснить в чём риск?
    если я отключаю питание щитка и обслуживаю, то где проблема?
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Я 35 лет занимаюсь электромонтажем и обслуживанием. Даже самый опытный работник соверщает ошибки, а под напругу попадает каждый электрик.Работы под напряжением не запрещены и протяжку клемных соединений часто выполняют под нагрузкой. Это дома можно отключить щиток, а на производстве не всегда получается. Так вот конструкция этих шин очень не удобна и не безопасно. Поэтому ИЭК ( как умная компания) заранее предупреждает, что если вы применили модульные шины для других целей, то это вашт проблемы.
     
  11. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ну у меня частный дом и под напругой я ничего делать не собираюсь :smile3:

    и у меня не ИЭК, а легранд :wink3:
     
  12. Кросс-модули отдельных производителей (особенно эконом-класса)действительно не полностью удобны и безопасны при эксплуатации и обслуживании, у брендовых производителей конструкция, как правило, продуманнее и безопаснее, к тому же сейчас есть вариант более удобный в монтаже и безопасный в эксплуатации-пофазные распределительные блоки, места занимает чуть больше, чем кросс-модуль, зато риски при эксплуатации минимальны.
    Сам раньше использовал кросс-модули, в т.ч. и ИЭК, место экономят, а в остальном не очень...
    Если интересно, пишите, скину каталог на мыло
     