1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кровля из Ондулина протекает

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Vison, 02.01.2011.

  1. Vison

    Vison Гость

    При настилке "Ондулина", в местах где ендовая скопление воды и протечка во внутрь. Кровля не эксплуатируемая,Все сделано как рекомендует инструкция, т.е. дополнительная обрешотка под ендовой, специальная ендовая "Ондулин". Дождь держит, но после снега на чердаке вода. Что сделано не так, и как решить эту проблему?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Возможно, что-то мешает талому снегу вовремя падать вниз. В итоге в ендове накапливается талая вода, она поднимается до щели между листами кровли и затекает вовнутрь. Проще всего запенить изнутри все щели между листами.
     
  3. Vison

    Vison Гость

    Чем залепить щели между листами?
     
  4. Александр

    Александр Гость

  5. а по обрешетке гидроизоляцию уложили? Под листы Ондулина?
    Я вообще-то Ондулиновые ендовы и коньки не применяю, профилирую из листов с полимерным напылением. Дешевле в 2 раза и практичнее. Ондулин "шершавый", а металл гладкий, снег не задерживается.
     
  6. да, забыл насчет пены - ерунда, простоит 2-3 года максимум, потом потечет.
    Есть в продаже лента, не помню название, с одной стороні металлическая фольга, с другой покріта битумом. Если чуть-чуть подогреть феном - приклеивается - не оторвешь. Специально для заделки щелей и т.п. на кровле.Проклейте прямо поверх листов Ондулина.
     
  7. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если всё по руководнсту, решение простое. Сделайте рекламацию у производителя кровельного покрытии и пригласите на кровлью технического специалится - производителя кровельного покрытии. Т.е. чтобы он Вам сказал, где причина протечки.

    Только напоминаю :
    - безопасный уклон этого кровельного покрытии есть 15 градусов, т.е. также уклон ендовы не может быть меньший (без того, чтобы эту проблемму решила гидрозащита под контррейками кровли)
    - если уклон площади кровли с одной стороны ендовы более большой, чем с второй стороны, потом в центре ендовы должен быть фальц восоты мин. 50 мм.
    - в месте стыка ендовы в кровельным покрытием (под краем кровельного покрытии) должен быть или фальц в метталлу ендовы или уплотнительнующий клин из вспененной пластмассы
    - конец металла ендовы под кровельным покрытием должен иметь возвратный (обратный) изгиб

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     