    Слышал от соседа, что если оцинковку ложить на толь, то она от конденсата быстро сгниет (чердачное помещение). Советует ложить прямо на обрешетку. Правда ли это так ? Cпасибо !
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Глубокоуважаемый г-н Сергей !

    У вас правильная информация по деле работы кровли и обоснованные опасения.

    Лучше всего ложить оцинковку прямо на деревянный настиль в этой структуре :
    - оцинковка
    - деревянный настиль
    - контррейка высоты 40 мм (обеспечивает проветривании черепицы)
    - подкровельная плёнка (Ютакон или Ютавек)
    - стропило (в случае исп. пл. Ютакон - между плёнкой Ютакон и слоем теплоизоляции необходимый воздушный проветриваемый зазор
    мин.4 см, у Ютавека не нужный)

    Также можно структуру сделать образом
    - оцинковка
    - плёнка Ютафол ДТБ 150
    - деревянный настиль
    - стропило (между деревянным настилем и слоем теплоизоляции
    необходимый воздушный проветриваемый зазор мин.4 см)