1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Крыша из сендвич-панелей, зимой холодно летом жарко. Можно ли утеплить ее изнутри листами минваты?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем camel_74, 05.05.2012.

  1. camel_74

    camel_74 Гость

    Подскажите пожалуйста.Имеем крышу из сендвич-панелей,но зимой холодно ,а летом жарко.Можно ли утеплить ее изнутри листами минваты ,и нужно или нет
    устраивать циркуляцию воздуха между минватой и панелями.Между панелями и комнатой армстронг.
     
  2. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    самый правильный способ - считать сэндвич только гидроизоляцией,
    т.е. делаете с помощью обрешетки вентиляционный зазор не менее 50 мм. По нему должен проходить воздух с улицы - от карниза до конька, на коньке вент. выходы или весь конек вентилируемый.
    Затем слой паропроницаемой гидроизоляции (TYVEK),
    вплотную к ней утеплитель необходимой толщины (можно посмотреть на сайте RockWool расчетные величины для Вашего региона)
    утеплитель закрыть пароизоляционной пленкой
    между чистовым потолком и пароизоляцией тоже зазор

    Если утеплитель класть вплотную к сэндвичу, можно сэкономить - меньшую толщину набирать. Но крайне велика вероятность - постепенно утеплитель отсыреет и придет в негодность
     
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если под сендвич панели будет применяться минвата, потом получается риск, что место точки росы (где водянные пары могут превратится в воду), которое сейчас правильно во внутри сендвич панела, получится на нижней стороне сендвич панела, и в этом месте будет без регуляции образоваться огромное количесто конденсатов водянных паров, которые ещё не будут иметь возможность испарятся.

    Поэтому если хочется с нижной стороны применить минвату, потом под сендвич панелом необходимо сделать правильно работающий вентзазор = двигающийся наружный воздух(в т.ч. отверстии для входа и выхода воздуха на краях вентзазора), где размер вентзазора и отверстий зависит от уклона кровли и от длины ската. Потом под вентзазором применить супердиффузионную ветрозащитную мембрану (нап. Ютавек 115), потом утеплитель (минвату) и потом паронепроницаемым образом соединенную пароизоляцию (напр. Ютафол Н 110) и рейки (или профили) с потолком.

    Но потом утепляющую фукнцию кровли будет обеспечивать только минвата, так как утеплитель в сендич панелу будет находится над наружным воздухом (вентзазором), т.е. нельзя считать ее утепляющую функцию и всю утепляющую функцию (т.е. достаточную толщиную) должна обеспечивать минвата.

    Но планированный вентзазор должен работать также зимой (для возможности испарении конденсатов из точки росы в минвате) и также летом (для снижении нагрева конструкции).

    Но если у Вашей кровли не большой уклон, можно решить проблемму другим образом. Т.е. напр. с наружной стороны применить минвату (тип для плоской кровли) или пенополистирол (+ нетканный текстил), и наружную гидроизоляцию сделать напр. из ПВХ плёнки. Или на сендвич панели с наружной стороны применить жёсткую ПУР пену с наружным гизрозащитно-УФ предохранительным слоем. Потом не требуется делать никакой вентзазор и не потеряем утепляющую функцию сендвич панела.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www,juta.ru, www.juta.cz
     
Похожие темы
  1. Антон
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 573
  2. Якубов Уммет
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    9 621
  3. biznesment
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    11 168
  4. denis  b
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    5 114
  5. wellani
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    10 675
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом