1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Любителям Булерьянов

Тема в разделе "Печи, камины, дымоходы", создана пользователем олегборисович, 19.11.2014.

  1. олегборисович

    олегборисович Новичок

    Регистрация:
    19.11.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Начитавшись рекламы купил Бренеран на 150 м3, сделал горизонтальный
    вывод наружу, высота трубы-сэндвич 4 м, выше конька рыши на 1 м.
    После 3-ч месячного летнего мучения я окончательно пропах дымом,
    но домик 3х4 так и не прогрел. С первыми холодами мечта о зимовке
    рухнула. Со злобой в прокопченом организме вытащил его за рога в сарай.
    Теперь ищу просто буржуйку али банную печь. Бренеран это всероссийская
    подстава для простодушных дачников.
     
  2. Дачник2009

    Дачник2009 Участник

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Тула
    Олег Борисович, может дело не в печке, а в установке, в утеплении дома.
    Если полы, потолок, стены не утеплены, окна плохие - это тоже самое, что греть улицу - потери тепла не соизмеримы.
    Для любой печи нужны сухие дрова и хорошая тяга. Может в Ваших условиях высота труб недостаточна.
    Пишите подробности.
     
  3. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Это как?!
     
  4. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    Правильно сделал, что в сарай утащил
     
  5. Щукин

    Щукин Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    3
    это почему же правильно, объясните?
     
  6. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    ну а на фига дома этот конденсат и вонь от него, понятно объясняю?
     
  7. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    вот как то так
     

    Вложения:

    • P8233264.JPG
      P8233264.JPG
      Размер файла:
      78,5 КБ
      Просмотров:
      18
  8. Щукин

    Щукин Участник

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    3
    Да уж, картина, тогда может и правильно. А как он снаружи вне трубы оказался ?
     
  9. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    дымоход собран по дыму, а надо по конденсату, с горизонтального участка из швов течет.
     
  10. Гусев Андрей

    Гусев Андрей Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    17
    Сталкивался с подобной проблемой.
    1. По опыту установки подобных печей могу сказать, что ни одна из них не работает в газогенераторном режиме горения.
    2. Вообще, при любом газогенераторном режиме горения образуется смола, особенно большое количество ее появляется при прямом режиме (воздух проходит снизу вверх от колосника к дымоходу).
    3. Печи очень требовательны к влажности дров. По практике скажу, что для них заготавливали дрова в начале зимы, сохли все лето и все равно в начале нового отопительного сезона подсмаливали.
    4. Подключение данных печей к дымоходу не должно быть горизонтальным. В Вашем случае горизонтальное подключение и дымоход 4 метра дали ощутимое падение тяги - это сразу видно , тк печь не выходит на температурный режим. Высота дымохода для ТТ печей - не менее 5 метров, кто бы что не заявлял. (РФ СНиП 41-01-2003, п.п. 6.6.12). Еще один "звоночек" о неправильной работе печи - наружная закоксованность дымохода.

    Скорее всего, вердикт такой: Подключать печь под углом к дымоходу, увеличить высоту самого дымохода.
     
  11. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    Да, так написано, но как показывает практика многое зависит от места установки печи и дымоходы высотой и 4 метра работают. Не надо ссылаться на снип
    "указанные положения утратили силу в соответствии с ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.

    Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» лишь некоторые СНиПы признаются обязательными к исполнению.

    Конкретные нормативные акты, которые обязательны для исполнения, перечислены в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»[5].

    П. 2 ст. 42 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

    В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
    Ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» содержит определение:

    Свод правил — документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

    свод правил можно найти тут http://www.mchs.gov.ru/document/222678
     
  12. Гусев Андрей

    Гусев Андрей Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    17
    Ребят, я не спорю с Вами. Просто тут проблема налицо. дымоход не обеспечивает работу печи. Все решается осмотром на месте. Согласны?
     
  13. домотехника

    домотехника Участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    3
    согласен
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Печи, камины, дымоходы