1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Локальная канализация

Тема в разделе "Канализация", создана пользователем Дмитрий, 13.02.2008.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Требуется установить локальную установку биологической очистки сточных вод объёмом 1 м3/сут для нежилого помещения (склада). Согласно СНиПам установку такой производительности можно устанавливать не ближе 15 м от здания.
    Вопрос: Какой САНПИН или СНИП информирует о том, что для нежилых сооружений установку такой производительности можно ставить на расстоянии 5-8 м или что- то похожее?
    Заранее благодарю за ответ.
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нету такого. Санзона очистного сооружения зависит от его типа и производительности, а не от того, от какого здания отводятся стоки.
     