1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Мансарда?

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем andrsemenov, 21.04.2015.

  1. andrsemenov

    andrsemenov Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! Одна моя знакомая задала вот такой вопрос : Комната 6х8,без капитальной стены,(планировала разделить на 2 комнаты)на мансарде хотела сделать детские,вчера поднялась сама на крышу,и когда шла по балкам чувствуется как они шатаются.Я так понимаю что если там будет пол и мебель это не безопасно?Хотя строители убеждают в обратном.

    Хотелось бы услышать Ваши мысли по этому поводу.
     
  2. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Мало данных 6*8 комната это на первом этаже или на втором? сечение балок? Длина пролета? С каким шагом идут?

    Не все кто строят дома - строители. Традиции "шабаш-строя" в нашей стране видимо не истребимы.
     
  3. Anatoly49

    Anatoly49 Гость

    Для обсуждения , нужны фото.... Размеры и параметры перекрытия...
     
  4. andrsemenov

    andrsemenov Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    вот немного инфы:
    брус 15х15,длина 6метров,между ними расстояние 70 см.
     
  5. Anatoly49

    Anatoly49 Гость

    Тяжелый случай! Исправление, - усиление перекрытия , заставить этих же "строителей"!
     
  6. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Данное перекрытие использовать нельзя. Это банально опасно для жизни.
    Вот расчет по несущей способности:
    форум38.png
    Перегрузка в 3,46 !! раза! А должен быть запас.
    Необходимо:
    а) увеличить количество и сечение лаг пола.
    б) желательно уменьшить длину пролета добавив снизу несущую стену.
     
  7. andrsemenov

    andrsemenov Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо,товарищи! скорее всего будут делать строительную экспертизу,тк у хозяев этого дома еще есть определенные вопросы к строителям... еще и ценник на сруб = 1 миллион...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом