    Добрый день
    У нас такая ситуация. Утепление кровли, шаг металлических уголков под обрешетку 2,0 м. Устанавливаем супердиффузионную мембрану и склеиваем ее соединительной лентой, так как угол кровли 6 градусов. Какую мембрану лучше всего заложить и можно ли ее раскатывать от карниза к коньку вертикально, ведь все равно она в результате склейки будет единым полотном.
    Заранее благодарю, Александр
     
  2. Александр

    Александр Гость

    И еще вопрос.
    В этой системе устанавливаем термапрокладку из базальтовой ваты, толщиной 2 см. Лучше ее установить на супердиффудзионную мембрану или под нее? Чем термопрокладку крепить к металлической обрешетке?
     
  3. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    ПРАВИЛЬНО, что раскатываете от конька к карнизному свесу, при малых углах наклона это официально рекомендуемый способ (с проклейкой швов, например: бутилкаучуком)
    УГОЛ наклона 12,5 гр. является официально минимально разрешённым при применении технологии дышащей мембраны (уже более 30 лет), при меньших угла для надёжности (от протечек кровли) лучше поставить дубль гидроизоляцию (Строизол R, elkatek 150, Фибротек, Юта или тех-же фирм, но с противоконденсатным покрытием)
    ВОДА скапливающаяся на супердиффузионной мембране, а при малых углах наклона сила сцепления её может остановить... 1-не даёт дышать конструкции. 2-сама начинает её насыщать своим испарением
    ПРОВЕТРИВАНИЕ теплоизроляции, при малых углах наклона, отчень проблематично, т.к. скорость движения воздуха не менее 0,2 м.сек можно достичь только принудительной вентиляцией или большим количеством "выходов" - аэраторами
    ВЫВОД - возможно надо изменить угол иди концепцию подхода к утеплению
    С уважением, Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Проблемма получается в том, что у Вас расстояние 2 м и мембраны и плёнки производится особенно в ширине 1,5 м. Т.е. будет необходимо гидрозащиту применять горизонтально.

    Если бы уклон кровли был не меньше, чем 15 градусов и если растояние балок больше, чем 100 см, было бы возможно выбрать мембрану с прочностью не меньше, чем 150 Н/5см, т.е. напр. ЮТАВЕК 135, Тайвек Супро, ...

    Но так как у Вас уклон 6 градусов, необходимо структуру кровли сделать не как двухслойную с использованием мембраны, но как трёхслойную с использованием высокопрочной антиконденсатной абсорбирующей плёнки, напр. "Ютакон 130", и ещё все нахлёсты соединить специальными двухстороно липкими теплостойкими и морозостойкими лентами, напр. "Ютафол СП 1". Т.е. сделать структуру :
    - кровельное покрытие
    - обрешётка
    - вентзазор
    - гидрозащита
    - вентзазор (мин. толщ. 5 см)

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
Похожие темы
  1. юлия
    Ответов:
    1
    Просмотров: