Место для установки газового котла ARISTON GENUS EVO 24 FF

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PolkovnikBM1976, 26.06.2016.

  1. PolkovnikBM1976

    PolkovnikBM1976 Новичок

    Регистрация:
    26.06.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Tbilisi
    Люди, доброе время суток!

    Помогите, пожалуйста. Проектируем, мини-ремонт. Впоследствии, после ремонта, будет установлено отопление. Выбираем место установки настенного газового котла, предположительно ARISTONGENUSEVO 24 FF. Единственным удобным местом расположения, в квартире оказывается, «ниша» на лоджии, между стеной и окном, которое заделывается утеплителем (кирпичами?) и обшивается металлическими листами. Соответственно газовый котел оказывается в изолированном пространстве, обложенным по бокам утеплителем. Место настолько мало, что котел левой и правой стенкой корпуса будет упираться в утеплитель, почти без зазора между ними. (С верней и нижней части котла, есть пространство).
    Вопросы:
    Насколько правильна, такая установка котла?
    Не помешает ли, отсутствие свободного пространства с левой и правой стороны котла его установке, эксплуатации и дальнейшему тех. обслуживанию?
    У нас климат достаточно теплый, так что вопросы с замерзанием котла, отпадают сами собой. Но вот, такая, излишняя теплоизоляция, не приведет ли к перегреву и/или каким либо другим аномалиям в работе устройства?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.06.2016
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Во первых, изолированное пространство, это сколько кубометров? От стенок нужно самое малое 20 сантиметров .Иначе вам ни обслужить, ни отремонтировать.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.06.2016
  3. PolkovnikBM1976

    PolkovnikBM1976 Новичок

    Регистрация:
    26.06.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Tbilisi
    Доброе время суток,
    Спасибо, за ответ!
    Нашел тех. паспорт этого газового котла. По паспорту, от левой и правой стенки котла, до ближайшего препятствия, должно быть расстояние, не менее 5 см. По тех. нормам Российской Федерации не менее 20 см. Подскажите, пожалуйста, из практики установки, обслуживания и эксплуатации, насколько критично это расстояние? Насколько, нужен доступ с левой и с правой стороны к котлу ?
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Во-первых, если на лоджии, вам нужно получить разрешение на это.
    Да и в любом случае вам придётся делать проект на отопление, а там проектант будет вам рисовать исходя из разрешений.
    Сами вешать куда-то по желанию вы не имеете права.
     
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Во первых важен объем котельной. Сейчас не помню вроде 12 или 15 кубометров, но это не важно, все равно проектировщик будет устанавливать там, где можно устанавливать, а не там где вам хочется. То есть где есть возможность установки, обычно кухня, а доступ как вы его собираетесь обслуживать, вслепую вам не открутить не снять ни какую деталь котла.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.06.2016
  6. basepkb14

    basepkb14 Участник

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    38
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласно п. 6.17-6.18 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем..." рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2м - при мощности оборудования менее 60кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
    приток-в объеме вытяжки.
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения, площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8м2 при толщине стекла не менее 3мм, 1,0м2 - при 4мм и 1,5м2 при - 5мм.
    В соответствии с СП 60.13330 п.6.6.4 (г) и п.7.2 CП 62.13330.2011 помещение, в котором устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должно быть оснащено системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов в помещение с постоянным присутствием людей (например кухня). На газопроводе в помещении, где установлен котел, по ходу газа установить клапан термозапорный КТЗ 01-001-20, клапан электромагнитный КЗЭГ-НД Ду20 с сигнализаторами загазованности на угарный газ и метан.
    Требования к объему помещения смотреть требования стандарта ВДПО 06-01-2013 п. 9.2.
    Минимальные расстояния приближения от боковых стенок котла принимать согласно инструкций завода-изготовителя (паспорт на котел)
     
    Rogers нравится это.