1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Место соединения земли и нуля.

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем сергей, 18.05.2007.

  1. сергей

    сергей Гость

    У меня в своем доме на входе в щите земля и ноль замкнуты.Дальше в дом идут скажем так порознь.Мне сказали что это верно. Но недавно в одной распред. коробке увидел что они перепутаны. т.е на розетки или лампочки на ноль шла земля а на землю ноль.Чем это чревато и как проверить всю проводку не разбирая стены.Спасибо.
     
  2. ЭРКИН

    ЭРКИН Гость

    Сразу вопрос земля откуда с контура который забит в землю ?
    если с контура то надо разделить. вообщето в любом случае надо разделить иначе какой смысл. По идее земля это для защиты и по ней ток не должен течь. Если есть коробки то стены разбирать не надо хватит коробок . Если провода разного цвета то это не проблема . Если все одинаковые то
    1 и ноль и землю отключаете от шкафа
    2 длинный провод чтоб хватил на весь дом
    3 один конец к нулю , на другой какой нибудь прибор лучше с пищалкой и сотрите в каждой розетке куда провод пришел .
    тоже самое и с землей после примете решение что изменить
    возможно всего пара ошибок .
    Успехов.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  3. Лександр

    Лександр Гость

    Земля и ноль если соединяются, то эта точка д.б. до вводного автомата и счетчика, т.к. землю (РЕ) коммутировать запрещено. Если это соединение выполнили электрики, скажем так, проверенные, то так и оставляйте, желательно еще эту точку заземлить своим контуром. Обязательно, если на "вашем" столбе нет повторного заземления (стальной провод, уходящий в землю) или до столба больше 4-5 метров. Оцените, каким кабелем сделан ввод нуля - должен быть 10мм2 (медь) или 16 мм2 (алюм).
    Если уже в розетках перепутать ноль и землю, то на корпусе прибора возникнет напряжение.
    Можно, конечно, сделать раздельное заземление, не связанное с нулем. Но не рекомендуется для жилых помещений. Для дачи еще потянет. При этом при использовании УЗО на порядок уменьшаются требования по сопротивлению к заземлителю .
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Spy

    Spy Гость

    А так же понизится надежность и защищенность системы.

    На счет потянет или нет - решать не нам, а измерительной лаборатории на основании замеров сопротивления растекания и общего состояния питающей ответвление магистрали.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление