top.mail.ru
  1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Устали от ремонта? Голова уже кругом от лаков, штукатурок, клеев и прочих атрибутов?

    Значит, пора отдохнуть и посмеяться! Приглашаем в раздел строительного юмора >>
    Делитесь смешными историями из жизни или услышанных где-то и смейтесь вместе!

    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что для вас самое сложное в ремонте?
Участвуйте в нашем новом опросе!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Металическая дверь неправильность установки - подскажите причину конденсата на коробке

Тема в разделе "Двери входные, межкомнатные, стальные. Перегородки", создана пользователем Виктор, 02.12.2012.

  1. Виктор

    Виктор Гость

    Добрый день подскажите причину образования конденсата на коробке металической двери при установке на улицу , как с этим боротся
     
  2. Olego

    Olego Гость

    Ставить вторую.
     
  3. DveriGranit

    DveriGranit Гость

    Здравствуйте! Конденсат может быть вызван наличием мостиков холода. Рекомендуем Вам либо сделать дополнительную изоляцию пенополистриролом, либо установить дополнительную (вторую) входную дверь.

    Можете посмотреть видео о правильной установке входной двери.

    Видео установка входной двери
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Из ГОСТ 31173-2003
    "Блоки дверные стальные. Технические условия" следует:

    1. Стальные двери могут быть: наружные (входные в здания, помещения, а также тамбурные);
    внутренние (входные в квартиру и другие, предназначенные для эксплуатации внутри здания. Это указывается в паспорте ДСВ - дверь стальная внутренняя, ДСН - дверь стальная наружная, понятно, что в качестве уличной можно ставить только ДСН.
    2. Двери различаютсмя по приведенному сопротивлению теплопередаче, имеется три класса: 1 - с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0 м2 х °С/Вт и более;
    2 - с приведенным сопротивлением теплопередаче от 0,70 до 0,99 м2 х °С/Вт;
    3 - с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,40-0,69 м2 х °С/Вт.

    этот показатель также должен указываться в паспорте на дверь.
    Требуемая приведенка для конкретного места установки определяется по п. 5.7 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
    Например, для Свердловской области для жилого одноквартирного дома входная дверьдолжна иметь приведенку Rreg=(1(20+35))/(4*8,7)=1,58м2*°С/Вт
     
  5. Андреич

    Андреич Участник

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ленинградская область
    Господа, рад приветствовать.
    Такая ситуация - установили у родителей в квартире дверь. Вроде все хорошо. но замок открывается ключом не очень легко - через раз, скажем так. опытным путем установил, что чтобы открывался легко замок - надо ключ придавить внутрь.
    Скажите, повод ли это предъявлять претензию установщикам? дверь дорогая - 22 тысячи. потерял контакт на самом деле тех, кто устанавливал.
     
  6. Евгений

    Евгений Гость

    В ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия" в пункте
    5.5.5 прописано: "Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий".
    Так что смело оформляйте претензию.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом