1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Металлопластик и фитинги

Тема в разделе "Трубы и фитинги, запорная арматура", создана пользователем Игорь, 16.07.2002.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Здравствуйте!
    У меня следующий вопрос: Делая ремонт в квартире мы решили перейти от
    Пластиковых труб к металлопластику, но существуют определенные требования по выбору фитингов, в частности, говорится, что нельзя бетонировать фитинги под скрутку -“ можно только пресс-фитинги. Чем обосновано данное требование и можно ли оставить винтовые фитинги в местах трудно доступных (подобраться к ним не возможно), но не залитых бетоном?
    Спасибо
     
  2. darrvin

    darrvin Гость

    Жизненный вопрос. Он меня уже третий день мучит тоже!!!

    У нас в городе опрессовочных фиттингов днем с огнем не сыщешь! Не говоря уже об инструменте для их обжима.
    А винтовых - всяких разных, каких хочешь. И латунные и никелированные. И всяких форм и расцветок.
    Поделитесь впечатлением, пожалуйста. С какой вероятностью в процентах винтовые фиттинги потекут? И через какой срок?
    Спасибо заранее
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Требование основано на том, что возможно подтекание цанговых соединений и, если Вы готовы мириться с этим, ставьте их где угодно, только не бетонируйте.
    С уважением, Михаил
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  4. Михаил

    Михаил Гость

    Потекут 100%. После первого изменение температуры в системе.
    Кстати в каком городе Вы живёте. Может быть получиться это решить. Напишите на мой e-mail
    С уважением, Михаил
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Потекут, говорите.... Неужели все так плохо? Я тоже собрался монтировать хол. и гор. водоснабжение металлопластиком с резьбовыми фиттингами. На 3-3,5 атмосферы. Что, не связываться с резьбовыми фитингами? А нахрена их тогда производители предлагают?

    Может, лента ФУМ или другой какой герметик поможет? Подскажите пожалуйста.
     
  6. Резьбовые, в отличие от пресс- фитингов, обладают свойством уменьшения герметичности соединения металлопластиковой трубы с фитингом, особенно это ярко проявляется при резких изменениях температуры протекающей жидкости. Но по опыту своей компании, могу сказать своевременное устранение возникающих дефектов, можно осуществить лищь только "подтягиванием " соединения. То есть, особенно в первые годы эксплуатации данной системы соединения, необходим контроль за ней (фитинги должны быть на виду, никакой штробы!).
    P.S. Вместо "классических" обжимных соединений, если нервная система не позволяет их использовать, можно заказать монтаж пресс- соединений у специализированной фирмы в вашем городе, который в домашних условиях без специального оборудывания сделать невозможно!!!!!
    PPS. По отзывам инжинеров фирмы "HENCO" срок службы трубы и фитингов ( включая герметичность соединения) и в том и в другом случае одинаков.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    Подскажите, пожалуйста, у кого в Москве можно заказать монтаж?
     
    Последнее редактирование модератором: 17.06.2016
  8. ТюБляЁб

    ТюБляЁб Гость

    С помощью винтовых - всё просто и не течёт. Делайте сами, даже ребёнок сможет. Нужно два гаечных ключа.
    Если Вы ребёнок, то ключи надо поискать у папы в гараже. Всё остальное пи***ёш, в надежде бабок с вас срубить!!!
    Спасибо за внимание!
     
  9. Владимир

    Владимир Гость

    Винтовые фитинги предназначены только для открытой проводки. С течением времени вероятно (но 100% обязательно) их подтекание (особенно там, где колебания температуры теплоносителя значительные).
    Поэтому для монолитных и труднодоступных конструкций - только пресс-фитинги (радиального обжатия или с надвижной гильзой, например от фирмы Rehau).
    Пресс-фитинги следует применять только фирменные, и, поскольку "подполье" освоило уже выпуск таких фитингов, с гарантированным выбором. Не следует, однако, считать, что винтовые фититнги плохими - они с успехом применяются, например, в переносных модулях для строителей и т.п. В этом случае применяются фитинги р а з ъ е м н ы е.
    С уважением, Смирнов, ООО "Полимер Групп"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом