1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Металлопластиковые трубы для подводки газа

Тема в разделе "Трубы и фитинги, запорная арматура", создана пользователем Александр, 11.02.2003.

  1. Александр

    Александр Гость

    Можно ли использовать металлопластиковую трубу для подводки газа к газовой плите, есть ли на это дело какие-нибудь сертификаты производителей, газовых служб или практический опыт? Александр.
     
  2. GoodWin

    GoodWin Гость

    Нет, нельзя. На металлопластике невозможно обеспечить герметичность обжимного фиттинга на 100%. Если дома не жалко - можно попробовать :smile3:. Лучше использовать медные с пайкой.
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Спасибо !!!
     
  4. Людмила

    Людмила Гость

    > Нет, нельзя. На металлопластике невозможно обеспечить герметичность обжимного фиттинга на 100%. Если дома не жалко - можно попробовать :smile3:. Лучше использовать медные с пайкой.

    значит ли это, что при монтаже водопровода, трубы в местах соединения будут протекать?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    > > Нет, нельзя. На металлопластике невозможно обеспечить герметичность обжимного фиттинга на 100%. Если дома не жалко - можно попробовать :smile3:. Лучше использовать медные с пайкой.
    >
    > значит ли это, что при монтаже водопровода, трубы в местах соединения будут протекать?

    ну, в общем-то да. не обязательно сразу, что хуже, чем если бы сразу при опрессовке.

    только что вернулся из кургана - большой объект - там замуровали в стену корейский мп - протекло спустя год. А у кого-то и 3 уже отстояло. лоттерея.

    а по меди и прочему на газ важно помнить:

    1) действующие нормы (СНиП) разрещают только сталь - сооответственно, скажем, при аварии даже не по причине оборудования вину и ушерб могут списать на трубу, пусть даже она не виновата было бы на что списать.

    2) любой пластик должен быть исключен из-за низкой температуры размягчения и плавления: скажем, рядом с газовой трубой возгорание: металл выдержит, а пластик нет, взрыв. пожарника кондратий хватит ежли увидит пластик в газе.

    3) Формально медь в РФ в газоснабжении еще не разрешена, но используется и скоро будет допущена. По причине пп. 2 для газа применяют не мягкую пайку (t плавления припоя 210-400С), а твердую (400-650С). Но по-любому пожарник зацепится чтобы $ содрать.

    И вообще - с газом шутки плохи, да и с водой тоже не фонтан.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом