    Собираюсь делать крышу (небольшую) из мягкой черепицы, в частности, скорее всего это будет катепал.
    Его требуют укладывать на сплошной настил, к примеру на фанеру. Надо ли пропитывать фанеру гидрофобными составами (олифой)?
    Надо ли под фанеру крепить паропроницаемую гидроизоляцию?
    Где в такоком случае будет находится точка росы у такой кровли?
     
  2. УНИКМА

    УНИКМА Гость

    Добрый день, Илья!

    Для гибкой черепицы Katepal достаточно применять фанеру повышенной влагостойкости (сорт ФСФ) или ОСП (ориентированно стружечная плита) толщиной 9-12 мм. Именно это рекомендует сам производитель. Наличие гидроизоляции желательно, но не обязательно. Насчет точки росы - на этот вопрос пока ответить трудно, так как не ясно будете ли Вы монтировать утеплитель. Более детальную информацию можно получить, позвонив по телефону (095) 933-0044.

    С уважением, Девликанов Павел.
    Компания УНИКМА.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.01.2015
  3. Добрый день.
    Паропроницаемая гидроизоляция - мембрана, кладываемая на утеплитель. Т.е. нет утеплителя, нет гидроизоляции и наоборот.
    Вадим
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2016
  4. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Традиционное заблуждение...
    Даже если у вас холодный вентелируемый чердак то пол этого чердака есть потолок вашего жилища. А он обязан быть утепленным..
    Гидроизоляционная пленка не ставится под кровлю только в случае варанды открытой. Тоесть когда температура вжилом помещении всегда равна "забортной" температуре.
    Во всех остальных случаях подкровельные пленки обязательны. Только они в каждом конкретном случае будут разными.
    У нас на форуме кстати присутстствует ЯН РЫПЛ и этот вопрос в его ведении возможно если он сочтет нужным - меня поправит.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2016
  5. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Хоч добавить к выше сказанному Илья не занимайтесь самолечением... фанера имеет свойство иногда отслаиваться . В нашей практике были случаи когда фанера ФСФ (водостойкая) вздувалась пузырем . Рассаивалась поэтому в том случае если монтаж мягкой кровли идет на фанеру мы в гарантии обязательно оговариваем -" гарантия не распространяется на дефекты фанеры поставленной заказчиком".
    Сами мы используем только ОСП - 9-12 мм.
    Самолечение в виде пропитки олифой и прочее "изобретение велосипеда" у нас не практикуются.
    В противном случае замена кровли может легко перерасти в синдром " постоянного ремонта".
    Удачи Илья!!
     