1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Многоквартирный дом, горизонтальная разводка отопления, останавливается один стояк. подскажите плиз!

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем vovkalenka, 30.11.2011.

  1. vovkalenka

    vovkalenka Новичок

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Омская область
    Условия такие:
    В квартире с центральным отоплением сделана горизонтальная разводка металлопластиком. То есть стоит гребенка с краниками, от нее шесть выводов идут вниз, в стяжку, и расходятся по комнатам под полом.
    Утеплили лоджию, самую удаленную от гребенки, примерно на 12 метров. Сняли батарею в санузле, нарастили металлопластик и провели через капитальную стену. В месте прохода получился подъем-спуск трубы, примерно на 20 см.
    На лоджии задумали водяной теплый пол - пустить 30 метров металлопластика змейкой под полом, потом только подвести к батарее, а от нее - обратно в гребенку.

    В данный момент все 30 метров уже разложены по полу и идут в батарею.

    Появилась неожиданная проблема: течение в этой ветке через час работы останавливается напрочь.

    Перекрываем все другие комнаты - продавливает, махом батарея и труба становятся горячими, циркуляция восстанавливается, потом час циркулирует все медленнее и медленнее (помещение успевает согреться) и снова остывает.

    Воздуха в батарее вроде нет, стоит клапан сброса - открываем, течет вода.

    Как быть в этой ситуации? Что может быть причиной?

    Может подъем 20 см при проходе через стенку? Но ведь батареи тоже не на полу лежат, выше подняты?
    Или длина трубы свыше 50 метров, что не может продавить?

    Как можно бороться?
    Отказаться от теплого пола, выкинув метров 25?
    Убрать подъем-спуск трубы в капитальной стене?
    Прикрыть краники в остальных комнатах наполовину? (холодно в квартире станет)
    Или может есть рецепты, типа прикрыть наполовину краник на обратке на этой ветке?
    Или вообще врезать в обратку насос? (в остальных комнатах не нарушится от этого циркуляция?)
     
  2. тимур

    тимур Гость

    у вас давление в "обратке" выравнялось с давлением в "подаче".. Регулируйте..А вообще-то ОДИ (коим является батареи и система трубопроводов) запрещено переделывать самостоятельно..
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    дальше можно не продолжать... Вы нарушили систему, повесили на один стояк все комнаты с кучей радиаторов, ещё и тёплый пол... Не будет у вас это всё работать, а ещё у соседей будут проблемы.
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Причина в том, что переделаная система "не дружит" с существующей. То есть имеет совершенно другое сопротивление по гидравлике. Тёплый пол не продавливает, не хватает располагаемого перепада подача-обратка.

    Оптимальный вариант!

    А вот этого как раз не стоит делать! Нарушится циркуляция не только в остальных комнатах, а и у соседей тоже. Соседи вам потом выскажут ВСЁ что будут о вас думать:shok: Потом придётся всё переделать КАК БЫЛО, да ещё и проблемы будут с управляющей компанией. Возможно ещё и со штрафом.
     
  5. vovkalenka

    vovkalenka Новичок

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Омская область
    О, забыл упомянуть - у нас весь микрорайон так построен пять лет назад, у всех горизонтальная разводка на всю квартиру от одного стояка, и у всех работает.
     
  6. vovkalenka

    vovkalenka Новичок

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Омская область
    Тимур, Александр-Яр, спасибо за ответы!
    Помогли утвердиться в мысли, что не хватает давления продавить такую длину.
    Вечером попробовал прикрыть краны на остальные комнаты на 10 градусов, ночь проблемная батарея проработала, сейчас еще горячая. В квартире вроде бы не похолодало, надо смотреть на более серьезные холода, когда за окном -40 будет.

    Появилась еще одна мысль: непосредственно на утепляемой лоджии поставить разветвитель и два отсекающих крана на подачу: один без теплого пола, сразу от стены в батарею, другой - через теплый пол.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    То есть один стояк на всех и у каждого от него разводка по всей квартире или у каждого свой стояк? И, кстати, сколько этажей в вашем доме "сидит" на такой разводке?
     
  8. vovkalenka

    vovkalenka Новичок

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Омская область
    Именно один стояк из 32-й трубы, через все одиннадцать этажей. От этого стояка на каждом этаже отходит гребенка, от нее под цементной стяжкой пола - разводка по комнатам. В каждой квартире - 5-6 отапливаемых помещений.
    Прошлые зимы было очень жарко, можно было в минус 30 открыть окно настежь и лечь спать - не простынешь.
    Этой зимой просто тепло - у местной газовой котельной сменился собственник, он газ экономит.
     
  9. Виталий

    Виталий Гость

    Решение может быть подойдёт такое( у нас был подобный случай)...Вход и выход тёплых полов перемкнуть байпасом, на нём термостат или банальный кран.Потом регулировать методом тыка.Вот не пойму как у вас ленинградка в "месте прохода получился подъем-спуск трубы" не завоздушивается постоянно если там маевкого нет?Просто интересно...
     
    Последнее редактирование модератором: 29.12.2014
Похожие темы
  1. Владимир
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 724
  2. Ekk
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    19 136
  3. cometa400
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 822
  4. Игорь
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 038
  5. scorpion99
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    4 209
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом