Мобильные сооружения: проблемы с отоплением

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Владимир, 23.01.2012.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Отопление мобильного сооружения

    Помимо всего прочего производим мобильные сооружения контейнерного типа: посты охраны, бытовки, киоски и т.д.. В качестве утеплителя - пенопласт (в основном 50 мм). Все было ровно, без жалоб. Но один заказчик уперся и настоял утеплителе минвата. Вот тут я и нахлебался сполна жалоб. Состав панелей стен-потолка выглядит так: изнутри МДФ - минвата - ветрозащита - профнастил, все стыки пенятся и герметятся.
    Заказчик присылает претензию такого типа: использовать сооружение (площадь 4 кв.м) начали в конце ноября (когда и 20-градусные морозы уже прошлись) Установили "по нормативу" конвективный электрообогреватель 500 Вт - внутри все мокнет и промерзает, температура не держится - приезжайте, исправляйте.
    Вопрос 1: Думаю и ежу понятно, что "норматив" 1кВт - на 10 кв.м касается капитальных строений. В случае с мобильными сооруж-ми (со стеной в 50 мм) должен быть повышающий коэф-нт (где-то в форумах проскакивала цифра 3,3), но ни СанПиНах, ни в СНИПах и т.д. ничего найти не могу что бы обосновать ответ заказчику.
    Вопрос 2: Должны же существовать какие то нормы и правила "холодного пуска" сооружения. Что бы объяснить простому человеку, что насквозь промерзшее помещение в 4 кв.м никогда не прогреть нормально 500 Вт-м отопителем, разве что к маю, когда стены уже плесенью покроются.
     
  2. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    а толщину ваты оставили 50мм?
    а плотность её и марка?
    насколько я помню, существуют нормативы на термосопротивлнение...
     
  3. Владимир

    Владимир Гость

    Толщина 50 мм, характеристики:РОКЛАЙТ
    Наименование показателя
    Плотность, кг/м3, не более 30
    Теплопроводность при 250С, Вт/(м 0С), не более 0,042
    Сжимаемость, %, не более -
    Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более 2,0
    Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более 20,0
    Содержание органических веществ, % по массе, не более 2,5
    Влажность, % по массе, не более 0,5
    1.3.3 По горючести плиты относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244.
     
  4. Вадим ё-бург

    Вадим ё-бург Активный участник

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    314
    Лайки:
    2
    не скажу про бытовки,
    но мансарды и каркасные стены мы утепляем минимум 200мм
    по сравнению с пенополистиролом ваты надо в 2 раза толще
     
  5. Неправильно выбрали толщину утеплителя. Вы же рассчитывали, что -28 бывает снаружи, +18 внутри. Стенки из минваты должны быть 200мм. Тогда и 500 Вт хватит и точка росы в стенку уйдет.
     
  6. qwerqus

    qwerqus Гость

    Какова тогда должна быть толщина стенки из пенопласта? Если у них одинаковые коэффициенты теплопроводности.
     