1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Мокнут углы сруба.

Тема в разделе "Деревянные дома и бани", создана пользователем mi-8, 30.05.2010.

  1. mi-8

    mi-8 Участник

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тюменская область
    Сруб "в чашку". Бревно НЕ оцилиндровка.
    Утеплитель - евролен. Проконопачено с наружи и изнутри.
    Проблема: мокнут углы дома. Намокает, по всей видимости именно утеплитель.
    Вопросы традиционные:
    1. Кто виноват? (может это брак рубщиков, т.к. щели от 0,5 до 4 см)
    2. Что делать? (чем-то промазать, обшить зауголки, ...)

    Сруб ни с наружи, ни изнутри обшивать не планируется!
     
  2. Скандистрой

    Скандистрой Активный участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    100
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если величина свесов кровли недостаточная, то по этой причине могут мокнуть стены
     
  3. mi-8

    mi-8 Участник

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тюменская область
    Свесы 80 см.
    Высота дома (сруба) 7,2 метра (полных два этажа).
    Никакие свесы не помогут от косого дождя.
     
  4. Скандистрой

    Скандистрой Активный участник

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    100
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда конопатить, акриловый герметик и вперед... )
     
  5. Ruf

    Ruf Гость

    Намокают углы внутри дома, или мокнут снаружи? Щели при рубке до 1 см. приемлимо, но и при правильной рубке и через 4-х сантиметровую щель вода обязана скатиться по внешней стороне стены. Не исключено что "выборка" выдолблена на верхней части венца..., если это так то дело труба. Такая "упрощёнка" культивируется в глубинке, где достаточно "избушки в три наката", но и там вынос карниза поболее будет...
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это как? Что это за рубщики?
    Таких щелей не должно быть! Может сруб не правильно сложили.
    В отношении намокающих углов - это сверху течёт, или дождь задувает. Через такие щели любой уплотнитель промокнет.
    Вы просто конопатили. Утеплитель слишком рыхлый, вот и втягивает протекающую по углам воду. Утеплитель нужно было укладывать при сборке сруба. При усадке он сжимается и уже не втягивает влагу как губка.
     
  7. serg

    serg Гость

    всё верно пишите.
     
  8. mi-8

    mi-8 Участник

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тюменская область

    Это правильно? или труба ... img_218598.jpg
     
  9. mi-8

    mi-8 Участник

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тюменская область
    Вот такой угол с утеплителем.
    Вверху - до конопатки.
    Внизу - после конопатки. img_218599.jpg
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вверху это фото со сложенным срубом в предыдущем сообщении?
    Если так, то Вы просто засовывали в щели паклю? Значит она не сжата и как рыхлая вата втягивает стекающую по углу воду.
    Ну не знаю... Обработайте тщательно грунтом и сливы крыши пошире, чтобы на углы не текло.
     
  11. mi-8

    mi-8 Участник

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тюменская область
    При сборке укладывали межвенцовый утеплитель евролен.
    Ширина 20 см, толщина 0,8 см.
    Потом затолкали "сопли" конопаткой и набили еще сколько лезло (в больших щелях - чтобы твердо было).
    А не надо было так???
     
  12. Ruf

    Ruf Гость

    Это правильно? или труба ...
    Так вот в чём загвоздка. На верхнем снимке венцы в углах и перекркстиях зарублены раньше времени. То есть у венца должно быть выбрано "подбрюшье, а не холка. Вода от косого дождя должна естественно стекать по наружней стороне Ещё раз повторюсь - четыре сантиметра это серьёзный перебор...
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Холка" тоже выбирается, но не так сильно. Вообще срублено плохо. Зазоры должны быть 1, ну максимум 1.5см. Утеплитель укладывают из расчёта чтобы он брёвнами полностью зажался и не было щелей. Если нужно то укладывают несколько слоёв.Снаружи уже ни чего не конопатят, а только обрезают излишки.
    Что ж теперь делать? Конопатить, обрезать, грунтовать утеплитель и обшивать.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Деревянные дома и бани