1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Монолитное бетонное перекрытие: планирую нижнюю часть залить тяжелым бетоном, верхнюю легким...

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр, 24.07.2005.

  1. Александр

    Александр Гость

    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Если кто знает, ответьте пожалуйста на следующий вопрос. Строю дом. Перекрыл пустотными плитами почти весь подвал. Осталось залить монолитный участок размером 4,6 * 2,1 м., толщина монолитного участка -“22 см. (равная толщине плит перекрытия). Монолитный участок с одной длинной и одной короткой сторон опирается на стены, с двух других сторон стоят швел-лера в„– 18. Плита армируется двумя сетками с ячейкой 25*25 см. Нижняя сетка из арматурной стали диам. 14 А III, а верхняя из арматурн. стали. диам. 10А III.
    Если заливать плиту на всю толщину (22 см) тяжелым бетоном, то плита получится слишком тяжелой. Поэтому для облегчения всей конструкции планирую нижнюю часть плиты на толщину 10 см. залить тяжелым бетоном, а верхнюю часть на 12 см. сразу же залить легким керамзитобетоном на кварцевом песке. Можно ли так делать? Соединяться ли хорошо два слоя различного бетона?
    И еще вопрос. Как в домашних построечных условиях можно хорошо уплот-нить бетон без вибратора?
    С уважением Александр.
     
  2. Alex

    Alex Гость

    что значит " слишком тяжелая плита" ?
    если хотите сделать плиту меньшей толщины, то рассчитайте ее на эту толщину, поставьте требуемую арматуру. остальное можно заполнть чем угодно.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.07.2015
  3. Александр

    Александр Гость

    Здравствуйте Alex!
    Смущает общий вес плиты, более 6 тонн на площадь всего 11 кв. м. , а соответсвенно увеличивается нагрузка на фундамент толщиной 38 см. Таких плиты у меня друг над другом будет 3 шт. (цокольный, первый и второй этажи).
    Общая толщина плиты как раз и нужна 22 см., чтобы была на одном уровне с пустотными плитами.
    Армирование по моему достаточное. Однако вопрос в том , что при такой конструкции нижняя арматурная сетка находится в тяжелом бетоне, а верхняя - в легком. Можно ли так делать?
    С уважением Александр.
     
  4. Alex

    Alex Гость

    по тем размерам, что Вы указали, площадь плиты получается 9.66 м, вес 5 тонн.но это не важно.я имел ввиду рассчетной считать только плиту из бетона. скажем 15 см.увеличьте соответсвенно арматуру ( например каждые 17 см вместо 25), оставьте обе сетки.а сверху заполняйте чем угодно.
    или залейте ребристую плиту ( уложите ящики из пенопласта, свяжите ,что бы не сдвинулись, они образуют ребра ).
    в любом случае требуется рассчет , сделанный инженером.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.07.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия