Монтаж электрокабеля на улице

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем nms, 11.09.2009.

  1. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Есть необходимость проложить 200 метров кабеля по бетонному забору. Потребление будет около 3 КВт. Планируется на заборе закрепить металлическую перфоленту и к ней пластиковыми стяжками закрепить медный кабель 2х3,5 в резиновой изоляции.
    От забора до ввода в дом натянуть трос и пустить кабель по нему. Допустимо ли такое решение?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Означенного кабеля не существует. Есть 2.5 и потом сразу идет 4 мм2.
    .
    Для двухсот метров жила выбрана очень тонкая - будут большие потери и до потребителя дойдет значительно меньшее напряжение..., а автомат на линии не сможет получить требуемые токи для сработки.
    .
    Кабели в резиновой изоляции, на сколько мне известно - имеют малый срок службы...
    .
    Наилучшее решение по кабелю - СИП, дешевый, люминевый, легкий, не требует подвесного троса, использование на открытом воздухе, длительный срок службы.
    Требуемое сечение, надеюсь, посчитаете?
     
  3. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но СИП мене 16 квадратов не существует, а это уже перебор по моему....
    Может ВВГ 2х4 мм кв. в металлорукаве?
     
  4. решаюшее значение между СИП/САПТ 2*16 и ВВГ 2*4 ДУМАЮ будет на стороне алюминия (цена) , а понятие "перебор" очень условное , как говорилось в одном анекдоте "запас в ж... не е...!"
     
  5. SFResid

    SFResid Гость

    Ничего не "перебор". Суммарное сопр-е обеих жил сечением 16 кв. мм при расстоянии 200 м будет около 0.5 Ом; при макс. нагрузке 14 А падение напряжения будет 7 В - как раз в пределах нормы.
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    При 5% падения, меди хватит 2Х6, или алюминия 2х10. Поэтому, поддерживаю предложение г-на Spy:
    А то, что он слегка толще, чем требуется, то, значит потери будут еще меньше.
     
  7. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А крепить его к бетонному забору как? Я с ним никогда не работал, поэтому возникают вопросы. В остальном меня полностью убедили. Будем СИП использовать...
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    На изолятора - фарфоровые чашки или металлические изолированные подвесы(берешь металлическую полосу, делаешь из нее уголок - одной сторонй к стене дбелями, другую изолируешь и на нее укладываешь кабель, потом стяжкой закрепляешь.)
    .
    Как вариант - крепнежная арматура для труб(пластиковая или стальная с резиновыми вставками - главное чтобы изоляцию кабеля не нарушить):
    http://www.sip2a.ru/armature-sip2a.php
    http://www.adamko.ru/pipes_clamps.html