Монтаж электропроводки (заземления)

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем АлексSer, 13.02.2017.

  1. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    В доме старая проводка (2 провода, медь+алюминий и тп).
    Решил ее заменить полностью на медь (3 провода 2,5 сечение).
    Если включить прямо все что можно в доме, то будет, примерно, 12-15 кВт, но
    такого никогда не бывает, обычно до трети приборов.
    Бюджет крайне ограничен.

    Прилагаю две картинки, правильно ли я мыслю? Если так сделать будет ли работать заземление и УЗО (больше интересует версия с УЗО).

    electro-2.jpg electro.jpg

    Саму метал. конструкцию буду делать летом (т.к. зимой проблематично забить что то в землю=) провод заземления к розеткам пока подключать не буду.

    Зарание спасибо за помощь и совет!
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял что это за фигня?
    Оранжевый и фиолетовый это фаза и нейтраль, или это две разные линии. Одна на свет, другая на розетки? Если разные линии, то почему и от счётчика две?
    А РК это щиток, или распаечная коробка?
    Ну и заземление... нарисовано так, как будто это отдельный провод по стенам квартиры

    Я такой схемы ещё не встречал...
     
  3. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    Фаза и нейтраль.
    Распаечная коробка, щитка как такого не будет.

    Я не электрик, схему рисовал сам, нарисовано грубо.
    От проф. схем и терминов у меня голова кругом.)

    Сейчас у меня счетчик, 2 автомата и 2 провода (или 2х жильный провод, не знаю как правильно).
    Хочу счетчик, автоматы, узо, 3 провода (или 3х жильный провод, не знаю как правильно).

    Будет ли при такой "схеме" все работать, в том числе и заземление?
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Работать то всё будет, на как "вот так"???
    Вы же с такой кашей чёрт знает что нагородите, а потом виноваты окажутся те, кто Вам здесь советовал.
    Вы до сих пор пишете про два раздельных автомата в фазе и нейтрали, а после них УЗО. Пишете про 3х жильный кабель и заземление, ни как их между собой не связывая.

    Я не возьмусь давать Вам советы, кроме одного. Найдите там рядом кого нибудь, кто Вам хотя бы пальцем покажет, как делать нельзя.
     
    Немец нравится это.
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Напрасно, на небольшой пластиковый всегда можно потратиться.
    АлексSer, заземляющий проводник от заземлителя нужно завести в щиток, на земляную шинку, и уже оттуда в составе трехжильных кабелей раздавать по потребителям.
    Рвать нейтраль отдельно от фазы нельзя. На вводе вместо двух однополюсных автоматов поставьте один двухполюсный. И он должен стоять до счетчика, а не после него.
    Вы нарисовали систему ТТ, когда нейтраль питающей сети не соединяется с местным заземлителем. УЗО работать будет.
     
    ДонКихот нравится это.
  6. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    Немец, спасибо за советы! Купил небольшой пластиковый щиток на 5 месть+счетчик.
    Также купил на вход двухполосный автомат на вход и две шины.

    Тут не совсем понял что Вы имели ввиду...

    Как их соединить? не шины же между собой соединять?

    Нарисовал грубую "схему".
    electro3.jpg

    Схема без УЗО, т.к. не пойму как тут подключить УЗО... у меня 2 варианта и оба, наверное, не правильны.. 1. подключить фазу на новую шину (не знаю можно ли вообще подключать фазу на шину) 2. разрывать автоматами ноль, но тут Вы писали что отдельно нейтраль рвать нельзя..
     
  7. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    С УЗО разобрался... Фазный провод будет один на два автомата... Со счетчика фаза и ноль на УЗО, с УЗО фаза на автоматы, ноль на шину...
     
  8. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    До счётчика должен быть двухполюсный автоматический выключатель. Совмещённый проводник ( PEN ) должен придти на главную заземляющую шину, с неё берётся рабочий ноль на вводной двухполюсный автомат. Нижестоящие УЗО и автоматы работать будут. Контур заземления подключается к ГЗШ медным проводником сечением не менее 4 мм2. Сопротивление повторного заземлителя не более 30 Ом. Для Вас самое лучшее - нанять спеца. Если не хотите нажить приключений
     
  9. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    т.е. в последнем рисунке у меня все правильно?
     
  10. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    неправильно. Как правильно я написал. Стиралка и водонагреватель должны быть выведены на отдельные линии. Через инет общаться неэффективно. Слишком много неясностей. Лучше нанять надёжного спеца
     
  11. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    Вот так?

    electro-2.jpg

    Забыл нарисовать, от заземляющей шины пойдет провод на заземление медь 4мм, в щетке везде так же медь 4мм, из щитка выходят 2,5мм.
     
  12. tandem

    tandem Участник

    Регистрация:
    25.01.17
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Minsk
    не открывается рисунок. вроде неплохо. В щитке лучше пустить ПВ3 6 или 10 квадрат. Оконцевать гильзовыми наконечниками, в счётчик - длинные. Пв3 более щадяще относится к контактам, и в монтаже удобнее. Обратите внимание на цветовую маркировку
     
  13. АлексSer

    АлексSer Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Rus
    Вроде норм открывается!
    Спасибо Вам, tandem, очень помогли!
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно открывается и не понятно почему входная нейтрать на шину заземления и на счётчик фактически подана на нейтраль, а земля.

    Откуда вообще взялось такое решение?
     
    Немец нравится это.
  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    АлексSer, у Вас на рисунке написано, что номиналы всех автоматов 32А. Никуда не годится.
     