1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Монтаж отопления в квартире - батарея еле теплая

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Cheslav, 20.10.2016.

  1. Cheslav

    Cheslav Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепр
    Кто может подсказать в чём причина того,что батарея еле тёплая?,Я подозреваю,что смонтированы подводы неправильно, а именно вот так :
    IMG_1391.JPG
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    1. Заужение стояка. Нельзя вместо стальных труб использовать ППр. Тем более с мЕньшим внутренним диаметром.
    2. Заужение подводов при использовании МП труб. МП фитинги ужасно заужены в проходе.
    3. Неверная схема подключения.
    4. Вандальная врезка в транзитный стояк.
    5. Заужение пропускной способности стояка, к которому ранее был подлкючен радиатор.

    Какое направление подачи сейчас и по стояку? Возможно, что есть и еще одна причина - заужение байпаса.

    Сразу столько нарушений в одном месте еще не видел.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Конечно неправильно.
    Во-первых, вам заузили подводы к радиатору. Раньше у вас была труба 3\4" и на стояке и на подводах, сейчас на стояке Штаби 32, где проходной диаметр трубы 23,2 мм, а на подводе к радиатору вроде как 25 металлопласт, где проходной диаметр 20мм. То есть теплоносителю проще пойти по стояку, чем в ваш радиатор.
    Во-вторых, судя по фото, применены краны с уменьшенным внутренним сечением, которые ещё больше давят проток.
    В-третьих, уменьшено расстояние между обраткой и подачей от стояка, то есть уменьшен перепад давления, что сказалось на циркуляции.
    В-четвёртых, судя по повороту второй трубы к радиатору, у вас было подключение двухтрубное, то есть подача была из одного стояка, а обратка уходила в другой, сейчас вам сделали однотрубную, когда и подача и обратка "сидят" на одном стояке.
    Ну и плюс, этим ущербным уголком на металлопластиковом стояке, заузили проток теплоносителя.
    Что делать? Всё можно легко переделать, но придётся сливать ваш стояк... Вот как примерно всё можно сделать по минимуму переделки
    IMG_1391.JPG
     
  4. santex-SVAR

    santex-SVAR Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    при однотрубной системе с транзитным стояком П-образным стояком - все верхние соседи остануться без теплоносителя.
    такие гнилые идеи предлагать - это реально нож в спину !

    эта идея - нормальная только для 2-трубной СО.
     
    Inchin нравится это.
  5. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Я просто в ауте, какая ж обезьяна это всё сделала? Варварство какое то. За такое четвертовать надо без суда и следствия. А металлопласт с его гнилыми фитингами это просто бомба замедленного действия. Подводка к радиаторам делается одним диаметром со стояком, а байпас диаметром на калибр меньше.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом