    В действующем СНиПе 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" в разделе "Изготовление металлических воздуховодов" п.2.28
    сказано,что закрепление фланцев на воздуховодах следует выполнять
    ...отбортовкой с упорным зигом,на сварке,точечной сваркой или на
    заклёпках диаметром 4-5мм... На практике знаю,что сейчас для крепления
    фланцев к воздуховодам широко используют саморезы по металлу или метод
    штамповки (пуклёвка)в заводских условиях. Выходит,что такие крепления
    противоречат СНиПу? Или есть какие-то нормативные документы,разрешающие
    применение метода пуклёвки,а также использование саморезов по металлу?
    Буду признателен за любую информацию по этому поводу.
     
  2. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Метод пуклевки не протеворечит СНИПУ, авот саморезы противоречат.
     
  3. Андрей Иванович

    Андрей Иванович Участник

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    А где об этом можно было бы узнать подробнее? Звонил на завод,там
    тоже не знают...
     
  4. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    2.28. Закрепление фланцев на воздуховодах следует выполнять отбортовкой с упорным зигом, на сварке, точечной сваркой или на заклепках диаметром 4-5 мм, размещаемых через 200-250 мм, но не менее чем четырьмя заклепками.

    Закрепление фланцев на воздуховодах из металлопласта следует выполнять отбортовкой с упорным зигом.

    В воздуховодах, транспортирующих агрессивную среду, закрепление фланцев с помощью зигов не допускается.

    При толщине стенки воздуховода более 1 мм фланцы допускается насаживать на воздуховод без отбортовки закреплением прихватками электродуговой сваркой с последующей герметизацией зазора между фланцем и воздуховодом.

    Так вот "отбортовкой с упорным зигом" это и есть метод пуклевочника!
     
  5. Андрей Иванович

    Андрей Иванович Участник

    Регистрация:
    08.10.08
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Спасибо,Дмитрий! :smile3:
     
  6. Валентин

    Валентин Гость

    Господа !
    Термин "пуклевка" недопустим (ГОСТ 18970-84), также и термин " электродуговая сварка", а есть - дуговая сварка ( ГОСТ 2601-84).
    С уважением, Валентин.
     