Мороз и отопление

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Ангелина, 17.12.2012.

  1. Ангелина

    Ангелина Гость

    Добрый день!
    Прошу дать совет. Прошлую зиму были сильные морозы и подвод воды (пластиковые трубы) в частный дом перемерз, а следствие - пришлось выключить отопление (котел) в связи с невозможностью подпитки системы. Сейчас морозы опять зашкаливают для наших южных широт. Посоветуйте - как поддерживать систему водоснабжения и не оказаться опять в холоде.
    Заранее благодарна.
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    систему отопления можно подпитать ручным насосом. При отсутствии "специального", для этих целей подойдет "садовый" (которым "жуков травят"). В систему отопления врезают тройник с краном и "елочкой" под шланг насоса, и при необходимости подпитывают в ручном, так сказать, режиме.
     
  3. Владимир

    Владимир Гость

    Для подпитки или заполнения системы водой использую бачек садового опрыскивателя.Трубка с распылителем убирается ,подключаем к системе,заливаем воду в бачек,ручным насосом или компрессором создаем нужное давление и подпитываем систему.Тоже как один из выходов из положения.
     
  4. gvs

    gvs Гость

    Чтобы подводящие трубы не промерзали, можно обматывать их специальной проводкой, через которую пропускается слабый ток (типа одежды с подогревом).
    Их продается много разных - для подогрева как бытовых, так и промышленных труб.
     
  5. Антон

    Антон Гость

    Я подпитываю систему с помощью обычного вибронасоса типа "малыш" с нижним забором, опущенным в бачок с водой. Через тройник с краном, врезанным в систему. Давление до 3-х бар вполне поднимает. Дешево и сердито.... :smile3:
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    вопрос?про подпитку системы или как сделать,чтоб водопровод не замёрз?в сильные морозы оставляйте чуть приоткрытым кран смесителя(чтоб вода капала или утепляйте водопровод,какие тут ещё могут быть вопросы???
    :smile3:
     
  7. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочу уточнить - надо утеплять не трубу водопровода, а поверхность грунта над трубой, чтобы уменьшить глубину промерзания.
     
  8. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    тогда объясните как?да и не думаю что труба промерзает в грунте,скорее в подвальном помещении или на выходе из грунта.
     
  9. Антон

    Антон Гость

    каким-нибудь направленным коротковолновым ИК-обогревателем с удаленным терморегулятором... :wink3: что нибудь вроде такого http://www.mircli.ru/good_10652.html только ему нормальная цена 500-600 рублей...
     
  10. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Это точно. Сначала надо понять, где именно труба перемерзает, а потом уже придумывать, как ее утеплять.

    А тут не указано даже как она проходит, откуда, как заходит в дом и т.п.
     
  11. Антон

    Антон Гость

    ТАкже стоит уточнить утеплен-ли подвал в месте выхода трубы из грунта... :smile3: А если серьезно, то нужно было этот момент раньше предусматривать, выбрать правильную глубину закладки трубы,обмотать греющим кабелем, натянуть на нее ППЭ теплоизоляцию (типа энергофлекса) и тогда, даже если замерзнет - есть шанс отморозить... Я например, после первого замерзания воды в трубе от колодца первой же весной откопал, увеличил глубину закладки до 1,5 метров, натянул теплоизоляцию и проложил сразу 3 трубы вместо одной... И оказался прав. в позапрошлом году при сильных морозах опять труба промерзла -где-то и путем простого переключения на резервную нормальная жизнь вполне наладилась... Сейчас думаю, что хорошо-бы еще и греющий кабель было бросить... Но тогда они не так распространены были как сейчас.... :shok:
     
  12. Андрей

    Андрей Гость

    попробуйте применить теплоизоляционную краску например КОРУНД или ТЕПЛОМЕТ. я корундом торцевую стену покрыл реально теплее чем голый бетон или штукатурка.
     
  13. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утеплять поверхность грунта советую экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм . Как назначать ширину полосы - не помню. Рекомендации можно найти с помощью гугла. Простейший способ утепления грунта - накидать толстый слой снега.
     
  14. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если напорная труба в земле не подогревается специальным кабелем, ее бесполезно теплоизолировать. Во время длительных перерыров в использовании температура трубы неизбежно понизится до температуры окружающего грунта.
     
  15. gvs

    gvs Гость

    Резистивный нагревательный кабель EasyHeat (США-Канада) – греющий кабель CEPG со встроенным терморегулятором. Устройство предназначено для защиты от замерзания металлических и полиэтиленовых труб холодного водоснабжения различных длин и диаметров, состоящее из двужильного греющего кабеля, компактного терморегулятора и провода с вилкой для подключения к сети. Кабель CEPG изготовлен из специально подобранных материалов, рассчитанных на длительный срок эксплуатации при температурах окружающей среды от -40 оС до +65 оС. Встроенный терморегулятор включает кабель при температуре трубы меньше +3оС и выключает его, когда она достигнет +13 оС.

    Преимущества:
    - поставляется готовым к установке комплектами фиксированной длины и мощности;
    - позволяет подобрать необходимый комплект для трубы любой длины;
    - встроенный терморегулятор позволяет экономить электроэнергию, включая/выключая нагрев трубы когда это необходимо;
    - легко устанавливается на трубу и не требует профессиональных навыков;
    - легко подключается к рабочей электросети с помощью двухметрового провода с вилкой;
    - доступная цена;
    - исключен человеческий фактор (автоматическое включение/выключение нагревательного кабеля).
    Система обогрева труб и трубопроводов служат годами, не требуя новых вложений и ремонта. Требуется лишь профилактическое обслуживание перед началом нового зимнего сезона. Установив такую систему однажды, можно практически не заботиться о ней, а просто пользоваться. Нагревательные кабели не боятся влаги и могут работать даже в воде!
     