Может ли гидроизоляция быть одновременно напольным покрытием в производственном здании?

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Iris, 26.01.2007.

  1. Iris

    Iris Гость

    может ли гидроизоляция быть одновременно напольным покрытием в производственном здании?
     
  2. joker

    joker Гость

    Да если это эбоксидные наливные полы но для желых помещений не подходит или же жидкое стекло но лучше эбокситка.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  3. Евгений

    Евгений Гость

    Нужно уточнить. Какая гидроизоляция Вам нужна? От позитивной или негативной воды.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  4. Iris

    Iris Гость

    от наружной и от возможного разлива жидкости внутри помещения... при этом нужно сделать разуклонку. Стены и пол монолитный ж/б
     
  5. Думаю нет.Это же производственное здание.Там производство.А на производстве как на производстве.Там упало,там... Вот и повреждение слоя.
    Кроме того какие площади ? Дефомационные и усадочные швы?
    Наливные полы довольно дорогая штука.Думаю на этом вам сэкономить не удастся.
     
  6. Евгений

    Евгений Гость

    Добрый день. Гидроизоляция может быть одновременно и напольным покрытием в производственном здании, но если есть вероятность негативного давления воды, то этот материал не подойдет. Стоимость материала прим. 140 руб./м.кв.(без работы, без подготовки поверхности и без стоимости сопутствующих материалов).
     
  7. Iris

    Iris Гость

    к сожалению, есть негативное давление.
     
  8. Евгений

    Евгений Гость

    От негативной воды можно избавиться, но тогда получится комплекс работ, а Вас интересовал универсальный вариант.

    Грубо говоря 3 в 1.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  9. Iris

    Iris Гость

    да... именно так...
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Надо смотреть объект. Если у Вас серьезная потребность, пишите в "личку".
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016
  11. Андрей АСТ

    Андрей АСТ Гость

    Может, при использовании гидроизоляции проникающего типа.
    Через некоторое время после натесения гидроизоляционным становится сама бетонная поверхность на глубину 10-20 см. Испробовано при гидроизоляции отстоиников и конвейерных туннелей. При повреждении верхних слоев(10-20 см) бетон не теряет гидроизоляционных свойств.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.10.2016