1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно два ввода предусмотреть в 12 этажный жилой дом с дренчерной системой и 16 пожарными кранами

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Мурат, 29.05.2012.

  1. Мурат

    Мурат Гость

    Добрый день! Можно два ввода предусмотреть в 12 ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ И КОЛИЧЕСТВОМ 16 ПОЖАРНЫХ КРАНОВ с соседнего дома? Или обязательно от наружной сети надо? :sorry2: :sorry2: :sorry2:
     
  2. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Обязательно от наружной сети!
     
  3. Мурат

    Мурат Гость

    СНиП 2.04.01-85* : "Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами.
    Два ввода и более следует предусматривать для:
    - зданий, в которых установлено 12 (включительно) и более пожарных кранов;"
    Если наружн.сеть не кольцевая???
     
  4. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Что Вы хотите? Старайтесь выражать свои мысли и формулировать вопросы яснее и сразу в полном объёме!
    Для чего Вам нужны ответы на Ваши корявые вопросы? Вы хотите ответы или Вам просто побеседовать не с кем? Вы человек или робот? Вашу реакцию на получаемые ответы, невозможно угадать, а потому общаться с вами не очень приятно.
    Вы задали короткий вопрос. Получили короткий ответ. Потом сами его же продублировали ясной и однозначной ссылкой:"...к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами".
    Как быть?
    Например: 1). Построить вместо одного большого дома два маленьких. 2). Проложить вторую нитку от кольцевой магистрали, или закольцевать существующую.
    3). Получить Технические условия на возможность такого подключения в "Водоканале", и т.п.
    Прежде чем задумать построить такой дом, нужно оформить определённую исходно-разрешительную документацию. На стадии предпроектной подготовки запрашивается возможность на подключение к инженерным коммуникациям и получаются Технические условия на это. Вы получили ТУ? Ну тогда вперёд!
     
  5. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    И ещё. Какая такая спринклерная и дренчерная система предусматривается в жилом доме? Для чего? На сколько узлов?
    Даже если эти системы действительно нужны, но их меньше трёх - второй ввод для них не нужен.
    А если построить дом в 11 этажей, пожарный водопровод вообще не нужен. :smile3:
     
  6. Мурат

    Мурат Гость

    Существ.12 этажный жилой дом, впритык к этому дому будет строится такой же 12 этажный жилой дом. ВОДОСНАБЖЕНИЕ СУЩЕСТВ. ДОМА ПРЕДУСМОТРЕНА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
    Заказчик хочет предусмотреть ввод водопровода В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 12 ЭТАЖНЫЙ ДОМ из подвала существующего 12 этажного дома, который стоит впритык к проектируемому 12 этажному дому.
    В СНиПе написана:::
    """Два ввода и более следует предусматривать для:
    - зданий, в которых установлено 12 (включительно) и более пожарных кранов;"""
    В связи с тем, что здание имеет высоту 12эт., принимаем кольцевую
    систему водоснабжения. Согласно СНиП 2.04.01-85. П. 6.1, табл. 1
    ТАК ЖЕ В СНиПе написана:::
    """Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами"""
    У МЕНЯ НАРУЖНАЯ СЕТЬ НЕ КОЛЬЦЕВАЯ, то есть вода ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ двумя вводами заходит в существ.12 этажный жилой дом.
    Заказчик хочет предусмотреть ввод водопровода В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 12 ЭТАЖНЫЙ ДОМ из подвала этого существующего 12 этажного дома, который стоит впритык к проектируемому 12 этажному дому.
    ВОПРОС::: ТАК МОЖНО??? ИЛИ НАДО ДВА ВВОДА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ???
    СУЩЕСТВ. ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ заполняется от городских сетей.
     
  7. Dk777

    Dk777 Активный участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    109
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    имхо - НАДО ДВА ВВОДА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, что бы было кольцо,
    попробуй задать на dwg.ru
    Стесняюсь спросить, где такие чудо дома строят? Не Ссочи ли?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом