1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли на стяжку, которой 1 месяц ставить кирпичные перегородки?

Тема в разделе "Устройство пола", создана пользователем Batfy, 07.02.2016.

  1. Batfy

    Batfy Новичок

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    екатеринбург
    Площадь стяжки 120 кв.м. Можно ли на неё через месяц ставить кирпичные перегородки?
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бетон набирает полную прочность за 28 дней. Всё зависит от того какая у Вас стяжка. Может на неё вообще не стоит ставить кирпичные перегородки.
     
  3. DDSU

    DDSU Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Днепропетровск
    Полностью поддерживаю!
    Если у Вас стяжки 40-50 мм, а под ней керамзит, отсев, граншлак или какая другая подсыпка (мм 50) - то лучше на неё не ставить кирпичную перегородку. Если же монолитная стяжка, то, в принципе, если не 4 м высотой кирпичная стена будет, то можно.
    Хотя, конечно, жаль, что их не в первую очередь возвели, перегородки то...:sad:
     
  4. Batfy

    Batfy Новичок

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    екатеринбург
    Толщина стяжки 70мм, под ней кладочная сетка прямо на плите перекрытия
     
  5. DDSU

    DDSU Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Днепропетровск
    Смотрите. Там, где будут стоять кирпичные перегородки, делаете два пропила болгаркой, то есть две параллельных линии по длине будущих стен. На глубину 60-65 мм (обычно это делается болгаркой с кругом 230 мм). Давление стены сломает стяжку именно в этом месте и ровненько по этим линиям, поэтому полы в квартире не пострадают. То есть, грубо говоря, вы термошвы нарежете по периметру стен будущих. Можно впоследствии даже их герметиком заполнить.
    Все работы по нарезке швов у Вас займут 2-4 часа. Уйдет от силы один хороший алмазный круг и всё.
     
  6. Batfy

    Batfy Новичок

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    екатеринбург
    Дело в том, что кирпичные перегородки уже поставили прямо на стяжку без прпилов и стяжка дала трещины домиком. В этом ли причина? И что теперь делать?
     
  7. DDSU

    DDSU Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Днепропетровск
    Думаю, что в этом. Кирпичные перегородки оказывают на стяжку давление, на которое она не рассчитана.
    Я могу только посоветовать.
    1) Пропилите параллельно стенкам (с обоих сторон) швы, максимально близко к ним. Это уберёт давление на остальную стяжку.
    2) Ту стяжку, которая сейчас поднялась "домиком", аккуратно счёсываете одетой на болгарку чашкой по бетону.
    5740_big.jpeg Она вполне бюджетная, долларов 15-20 стоит. Обычно в течении дня можно всё убрать. Будет много пыли. Главное, чтобы исполнитель работы был с головой, руками и лазерным уровнем (чтобы ям не наделал). Если под укладку кафельной плитки ямы некритичны, то под другие напольные покрытия практически недопустимы.
    Чтобы уменьшить напряжения в стяжке, сделайте пропилы в дверных проёмах и посередине больших комнат (более 30 кв.м.) Заполните герметиком или жидким каучуком.
    Работы простые и быстрые. Один человек (мастер) за пару дней сделает.
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что значит трещины домиком?
    Перегородка продавила стяжку? Тоесть она садится?
    Если да, то как эта перегородка будет держаться по стенам и как шпаклевать углы, они же будут трескаться
     
  9. Batfy

    Batfy Новичок

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    екатеринбург
    Большое спасибо за дельный совет!
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Советы то дельные, но ведь нет ни какой уверенности, что перегородки осели до конца?
     
  11. DDSU

    DDSU Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    21
    Адрес:
    Днепропетровск
    После выполнения работ по "пропиливанию" мы отделим участок стяжки, находящийся под стеной (соответственно под нагрузкой) от остальных полов. Далее уж пусть просаживается на свои миллиметры как-нибудь сам, без нас). Влиять на остальную стяжку уже не будет.
     
  12. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    У вас есть гарантия что стяжка, по сути уже растрескавшийся цемент, неопределённой прочности, лишившись боковой поддержки попросту не раскрошится под весом стены и стена не завалится. В лучшем случае сама по себе, в худшем на кого то из жильцов или рабочих?
    Batfy, вы можете выложить фото проблемных мест?
     
  13. Oleg Klyshko

    Oleg Klyshko Участник

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    106
    Лайки:
    12
    Адрес:
    Балаково
    На некоторых объектах на бетонные полы уложенные 5-7 дней назад начинали укладывать кирпичные перегородки. Трещины в стяжках ремонтируются таким способам расширают отрезным диском по бетону, обеспыливают и заполняют полимерным ремонтным составом
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом