1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли проводку уложить в пластиковую гофру в деревянном доме?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Михаил, 12.09.2007.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Добрый день.
    В этом году купили дачный домик. Когда начали подробно исследовать его обнаружили, что вся проводка в доме проложена прямо по дереву :shok: Т.е. идет допустим брус 10х10 и поверх него на пластиковых держателях лежит провод 2х2.5.
    По нормам и сообщениям с этого форума знаю, что в деревянном доме желательно все провода проложить в железных трубах. Но дом построен и это трудная задача.

    Поэтому вопрос - можно ли проводку проложить в пластиковой гофре ?
    Как быть с проводом, который, например, выходит с потолка вниз по вагонке и в розетку ? - в гофру его, не красиво вроде на вагонке будет, как иначе...
     
  2. PoseydonXXX

    PoseydonXXX Гость

    самому предстоит.
    есть кабель каналы белого цвета - они должны быть не горючие - дешевые не берите, лучше Легранд и ему подобные
    а в скрытых местах можно использовать гофру металлическую
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    как я понимаю на форуме все против пластиковых гофр по дереву... :smile3: хотя это и правильно...
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    полностью согласен с предидущим (PoseydonXXX) оратором.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    Михаил, Вы не поняли суть вопроса в применении пластиковой гофры. Её запрещено применять для СКРЫТОЙ прокладки электропровода, т.е. ВНУТРИ стены. В Вашем случае всё в принципе нормально но не эстетично. Допускается прокладка электропроводки поверх дерева, но только на изоляторах, чтобы не касалась стен или потолков. Вам правильно порекоментовали пластиковый кабель-канал, это и красивее и безопаснее, только вот Legrand, совсем не обязательно, хотя это лучшее на Московском рынке.
     
  6. Михаил

    Михаил Гость

    Понятно.
    Буду покупать пластиковые каналы и металлическую гофру.
    Спасибо.
     
  7. Александр

    Александр Гость

    Все верно, в пластиковом НЕГОРЮЧЕМ коробе можно и по деревянной стене. Я сделал проводку в чешском пластиковом канале коричневого цвета, под дерево (есть посветлее, есть потемнее). Смотрится вполне эстетично. А пропуски в стене - в металлорукаве.
     
  8. Евгений

    Евгений Гость

    Ну и молодца! :grin:
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    С каких пор у нас пластик стал относиться к негорючим материалам???
     
  10. Ярослав

    Ярослав Гость

    Пластиковая гофра не горюча и по всем снипам проводку по деревянным перекрытиям необходимо прокладывать только в ней. Конечно от внешнего горения она не спасет, но это не её основное предназначение. Гофра должна обезопасить помещение от КЗ, при КЗ возникае возгорание в нутри гофры, которая посредством оплавления препятствует дальнейшее горение. Поэтому если вести кабель по дереву нужно использовать только гофру(для провода 2*2,5 возьми 16мм гофру), а на открытых местах можешь поместить её в кабель-канал 25*25, ну или покрась. Кабель-канал не даст тебе той пожаро безопасности как гофра.
    Удачи в ремонте.
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Можно сюда эти снипы и пункты из них...
    А еще доку на вашу негорючую гофру. А так же доку по тому, чем и как прокладывать линию по горючим основаниям...

    Ну да бог с тобой, все равно ничего не приведешь...
    Тогда хоть почитай СП 31-110-2003 - найди там понятие "локализационная способность".
    Когда прочтешь - попытайся осмыслить то, о чем ты написал и о чем пытался сказать... про негорючесь пластика и способность противостоять КЗ...
     
  12. VinS

    VinS Гость

    Уважаемый Ярослав! Попробуйте принять совет - если не владеете вопросом,
    то лучше и не высказывайте своё мнение. Оно совершенно неправильное.
    Вы не поленитесь почитать "все снипы" и другие РД, откроете для себя поразительные вещи:
    1. Гофротруба ни от чего не защищает !!! Ни в плане локализации пламени при КЗ в проводниках, ни в плане защиты кабеля от механических воздействий (у кабеля собственная изоляция значительно прочнее "гофры").
    2. Проводка в гофротрубе практически несменяемая.
    3. Трудозатраты при прокладке в гофротрубе ничуть не ниже, а порой существенно выше, чем при прокладке в трубе ПВХ, да и в стальной. Нужно только знать технологию прокладки труб.
    И ещё, - негорючей гофротрубки небывает !!! А "неподдерживающая горение" это не совсем то, точнее совсем не то.
     
  13. Boris

    Boris Гость

    По моему-открыто по дереву допускается медь, с неподдерживающей горения изоляцией, и до 6 квадрат. Это будет NYМ 3x2,5. ИМХО.
     
  14. Шурик

    Шурик Гость

    А почему все так боятся КЗ? От него обычно горят удлинители и кабели между потребителем и розеткой рисового производства, которые просто лежат на полу. При правильном подборе сечения провода и автомата защиты бояться надо только грызунов и слабых контактов. Вольтова дуга расплавит и металорукав и трубу, а на КЗ успеет отреагировать автомат. Вообще КЗ это аргумент пожарных. Если монтаж выполнен грамотно то и короба хватит.
     
  15. Тимофей

    Тимофей Гость

    В деревянном доме проводку в металлическом коробе или металлической трубе. Это 31-110.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом