Можно ли соединять молниеотвод с заземлением на один контур?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Александр КДС, 12.04.2018.

  1. Александр КДС

    Александр КДС Новичок

    Регистрация:
    12.04.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    Можно ли соединять молниеотвод с заземлением на один контур?
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Нужно.
     
  3. Александр КДС

    Александр КДС Новичок

    Регистрация:
    12.04.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    А если контур заземлення один?
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Он и должен быть один, единый для всего здания.
     
  5. Евгений Попов

    Евгений Попов Участник

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно. Заряд с молниеприемника должен стекать в землю. Поэтому, заземлитель - часть молниезащиты.
     