1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли так сделать кровельный пирог?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Дмитрий, 10.10.2008.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Зимой был построен дом, сделаны стропила, выполнена обрешетка и покрыто это рубероидом. Сейчас планируется покрыть крышу металлочерепицей. Можно ли сделать так? Демонтируем рубероид.
    На обрещетку стелим мембрану ютавек, прибиваем контррейки и делаем еще одну обрешетку, на которую монтируем металлочерепицу. В моем случае мне дешевле оставить первую обрешетку и сделать еще одну, чем демонтировать существующую.
    Не будет ли нарушением наличие горизонтальных зазоров между
    утеплителем и мембраной?
     
  2. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ По правилам производителя металлочерепицы под неё надо ставить антиконденсатную плёнку. Мембрана не заменяет её.
    ____ На практике видел, что между мембраной (или другой плёнкой) и старой обрешёткой (когда они вплотную) сыреет дерево. Я бы поставил ещё одну рейку. Был у меня такой объект и я так и сделал.
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    В описании подкровельных пленок ЮТАВЕК, которые называют супердиффузионные мембраны: пленку ЮТАВЕК 135 можно класть на утеплитель или деревянный настил (типа моя первая обрешетка).
    Или эту пленку нельзя использовать как подкровельную?
     
    Последнее редактирование модератором: 10.02.2016
  4. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Паропроницаемую плёнку нужно класть прямо на утеплитель и можно класть на обрешётку вплотную. Но использовать как подкровельную под черепицу не рекомендуется, поскольку производитель (и по смыслу) рекомендует антиконденсатную. Это совсем другая функция!
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Объясните пожайлуста, а какую функцию выполняет паропроницаемая пленка, которая кладется на утеплитель или в моем случае на обрешетку вплотную?
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Я совсем запутался. Вот инструкция производителя:

    "Подкровельные мембраны Ютавек 115 и 135 служат в качестве паропроницаемой подкровельной изоляции для защиты подкровельных конструкций, подкровельной теплоизоляции, подкровельного пространства от влажности, возникающей вследствие дождя, снега, а также от пыли грязи и неблагоприятного воздействия ветра."

    Tckb уж от дождя защищает, то от конденсата подавно?
     
  7. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Паропроницаемая плёнка предназначена исключительно для укрытия теплоизоляции от "вдувания" холодного воздуха. Потому и паропроницаема. Причём — в обе стороны (лучше бы в одну, но не думаю, что нанотехнология достигла таких высот). Такая плёнка просто усиливает теплоизоляционные свойства утеплителя (препятствую обмену воздушными потоками с окружающей средой) и, для неплотного утеплителя, препятствует его "съезжанию" вниз. Над такой плёнко необходим вентзазор (а под нею ненужен).
    ____ А антиконденсатная плёнка имеет совершенно другие свойства. Она вообще не пропускает влажность, а с нижней стороны способна впитать в себя влажность, уходящую из утеплителя и удержать её до того времени суток, когда сможет отдать её в вентзазор под собой. То есть, она защищает металлочерепицу от влажности, выходящей из утеплителя.

    ____ Паропроницаемая плёнка уменьшает количество поглощаемой и потом отдаваемой влажности из утеплителя в течении суток. Поэтому некоторые допускают при установке паропроницаемой плёнки не ставить антиконденсатную. Но по смыслу своих функций они должны стоять либо обе, либо только антиконденсатная. Вентзазор же и выход влажности из-под конька обязателен всегда.
     
  8. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Большое спасибо за подробный ответ специалиста. Все стало понятно.

    Не могли бы Вы подсказать, сущесвуют ли антиконденсатные пленки, которые можно класть непосредственно на утеплитель или как в моем случае на старую обрешетку. Если можно, посоветуйте производителя.
     
  9. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Нет, не существует. Она идеологически невозможна. Плёнка, укладываемая вплотную к утеплителю, должна пропускать влажность, а антиконденсатная — не должна.
    ____ Есть другой способ. Положить на старую обрешётку контробрешётку из реек толщиной от 25 мм, на них натянуть антиконденсатную плётку (любую), по контробрешётке поверх плёнки ещё одну такими же рейками и уже на неё обрешётку под кровельный материал (металлочерепица). Такой способ обеспечивает необходимые вентзазоры. А вентиляция для кровли — наипервейшее условие её долговременной работы.
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Спасибо
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    Все верно написано. Но более важны другие свойства мембран Ютавек. Мембрана имеет очень большой коэффициэнт паропропускания, в следствии чего остаточная влажность, в виде пара, из утеплителя и стропильной конструкции будет безпрепятственно проходить наружу, охолождаться и конденсироваться на обратной стороне металлоцерепицы. Это со временем приведёт к гниению обрешётки и возможной коррозии металлочерепицы с обратной стороны. Поэтому для металлочерепичных кровель используют антиконденсатную плёнку, такую как ЮТАКОН, которая не допускает попадания пара на обратную сторону металлочерепицы.
     
  12. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Ваше планы правильные, только в этом случае необходимо применить тип Ютавек 135. Воздушные горизонтальные пространства между первоначальной обрешёткой в этом случае нет ошибка. Под первоначальной обрешёткой не надо делать следующий вентзазор, всю толщину стропил можно использовать для утеплителя. Антиконденсатную плёнку в этом случае применить нельзя, так как нельзя допускать, что бы она соприкасалась с обрешёткой (сразу под антикондесантой плёнкой должен быть вентзазор !).

    Антиконденсатные плёнки у металлочерепицы необходимые только в случае, если идёт монтаж гидрозащиты непосредствено на стропила с вентзазором под гидрозащитой и специально у не утепленной (холодной) кровли, где через горизонтальный потолок в холодный чердак без регуляции (в пирогу потолка нет пароизоляционного слоя) приходит водянные пары интерьера.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  13. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Да ЮТАВЕК есть подкровельная супердиффузионная гидрозащита, в т.ч. под металлочерепицу - см. мой прошлый овтет.
     
  14. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Не плёнка, но мембрана ! Если гидрозащита соприкасается с утеплителем или сразу под этой гидрозащитой нет вентзазора, материала должен быть супердиффизионный !

    Мембрана обеспечиват то, чтобы вода не могла протекать через мембрану в утепленный пирог конструкции, и чтобы ветер или движение воздуха во вентзазору над мембраной не нарушало функцию самого утеплителя. Мембрана должная быть супердиффузионная, т.е. чтобы не ограничивала возможность испарении водянных паров из утепленной конструкции в вентзазор над мембраной.
    Водоупорность подкровельной гидрозащитной мембраны не может зависит от "эффекта палатки", должна достигать мин. 1500 мм высоты водянного столба (ЭН 20811) и класа водоупорности W1 (ЭН 1928). Паропроницаемость должна быть больше, чем 1000 гр/м2/24ч (при условии 23 градусов С и 50%/90% влажность), т.е. Sd меньшая, чем 0,05 м. Если мембрана соприкасается с утеплителем (при растоянии стропил до 100 см) прочность на разрыв мембраны должна быть мин. 140 Н/5см и прочность на разрыв гвоздем мин. 50 Н, но также продолно и также поперечно. Если идёт монтаж мембраны на обрешётку или на деревянный настил, прочность на разрыв мембраны должна быть мин. 160 Н/5см и прочность на разрыв гвоздем мин. 100 Н, но также продолно и также поперечно. Мембраны должны быть стойкие к сухой химпропитке конструкций и УФ стабильность мин. 3 месяце (в районе давлении УФ излучении 100 килоленглы). Если гидрозащита должна работать также в качестве ветрозащиты, должна иметь ветропроницаемость меньше, чем 0,1 м3/м2.ч.100Па.

    Поэтому Ютавек 135 можно использовать также на утеплитель и также на деревянный настил или обрешётку, и Ютавек 115 и Ютавек 95 только на утеплитель. Одинаковым образом можно распределить возможность использовании мембран у конкурентных материалов.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  15. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    На рынкы Европы и в страны СНГ эти материалы до сих пор не поставляются. Но такие материалы существуют, но используются сейчас только в Австралии. Производит ее напр. АО"ЮТА" под наименованием "ЮТАДАХ 180 АБС".

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     