1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли увеличить расход теплоносителя?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Crafter, 23.08.2011.

  1. bahus

    bahus Гость

    Сергей_Минск:
    1. Насос там по-любому стоит. И скорее всего никакая не 4 и не 6-ка (и уже тем более не 25). По памяти не помню, но скорее всего Wilo (с наклейкой Vaillant) 15/7. Потому как даже в 31-х Баксях семерка стоит. Что уж говорить по 36-го Валенка.
    2. Какая кольцевая если человек 3 контура организовывает....

    Мое мнение.
    1. Стрелку обязательно. Контуры развяжете, насос котла работает на стрелку. У Валенка есть сей девайс. Кажется WH40 (артикул не помню). Стоит порядка 300 евро.
    2. Зональные насосы ставим на подачу, запитываем через комнатный термостат. Например Baxi Thermos. Около 15 евро розница.

    ВСЁ!!! Нет проблемы. И не надо сороковки. 25-го полипропилена вполне хватит.
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    ""Однотрубная система с нижней подводкой (видимо это так называется). ""
    я так понимаю- это не двутрубка- следовательно тут стрелка не вставляется.(просто у нас двутрубок уже никто не ставит-тут я не копенгаген)

    стрелку себе варил "сам"- 100 баксов за нержавейк(по-дружбе).
    у нас никто не покупает стрелки для себя(только кто совсем не в теме ).

    зональник- это кашерно.(или электротермическая головка)
     
  3. bahus

    bahus Гость

    А кто это Вам сказал что на однотрубку нельзя стрелку поставить????? Очень даже здорово работает.
    Можно конечно и самопальную сварить, это уже кому-как по деньгам.
    Я так понял у человека уже насосы стоят на каждой зоне. Останется только через термостаты запитать, чтобы не молотили круглые сутки. Вот и все...
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не получиться!
    Получите очень "рваный" режим. Будут вкл/откл каждые 4-5 минут при каждой новой порции кипятка. При этом радиаторы так и не выйдут на установленный режим!
     
  5. Владимир

    Владимир Гость

    Не будут они щелкать так, термостат ведь воздух меряет, да и гистерезис вкл/выкл не десятая градуса.
     
  6. Владимир

    Владимир Гость

    Подбор насосов элементарное дело, скач
    Подбор насосов элементарное дело, зайдите на сайт ВИЛО или Грюндфоса и подберите необходимый насос, инженерных знаний даже не нужно.
    Меньше дельта - меньше теплоотдача, больше секций радиатор.
    Однотрубка, я понимаю, "ленинградка"?
    Ну и что, что 25 гр. главное чтобы насос преодолевал сопротивление колец, считается по наибольшему, по последнему радиатору. По рекоменациям производителей перепад - 0,6 метра на 10 погонных метров (запас по расчетам мин.25%).
    Куча лишней обвязки и насосов ни к чему, чем проще, тем надежней.
    Насос, как правило можно заменить только голову, у дилеров 15 насосов обычно в наличии нет, а ждать месяц приезда из германии.
    Насосы последовательно можно включать разные, а параллельно не стоит, маленький обычно кавитировать начинает, да и котел не поймет активный байпас

    :grin: :grin: :grin:
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Да согласен. Виноват ..если термостат по воздуху!
    Только в таком случае отключают не насосы а котлы! Теплоноситель должен постоянно двигаться.
     
  8. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    ленинградка-большим недостатком системы является сложность ее расчета. Если допустить ошибку при расчете отопительных элементов, то исправить ее последствия будет сложно, поскольку изменение параметров одной батареи сильно влияет на работу всех остальных батарей. Второй недостаток – повышенное гидравлическое сопротивление. ,


    комментарии нужны? или julf надо схему начертить текущую...а то мы опять в воздухе сочиняем.
     
  9. Crafter

    Crafter Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Хм.. А я считал, что как раз у ленинградки минимальное гидравлическое сопротивление и в этом один из ее плюсов. Ведь байпасная труба под радиатором идет без уменьшения диаметра и сопротивление радиатора можно не учитывать. Постоянный и сравнительно большой расход теплоносителя нужен для того, чтобы перепад температур на контуре был небольшим, что в свою очередь упрощает балансировку, т.к. радиаторы становятся (сравнительно) независимы... Может эта схема не лениградкой называется? Просто у нас ее так зовут.
     
  10. Владимир

    Владимир Гость

    байпас должен быть заужен, иначе очень мало затекание в прибор, а расчет - обычная однотрубка, только горизонтальная. Расчет повторяется минимум 3 раза, гидравлика-тепло, регулируется только всей веткой., но в вашм случае х.з. если насосы на каждой ветке.
    Однозначно что дополнительные 160 метров трубы для 2-х трубной дешевле 3-х насосов, так что 100 раз подумайте об этом.
     
  11. Crafter

    Crafter Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это будет ДРУГАЯ схема. В схеме о которой я говорю затекание теплоносителя происходит преимущественно за счет массообмена между горячим теплоносителем в трубе и холодным в радиаторе.
     
  12. bahus

    bahus Гость

    Это с какого перепуга не получится то? У всех работает, а у Вас не получится.
    Термостат комнатный, замыкается по выставленной температуре воздуха. То есть циркуляция зоны будет работать при падении температуры в комнате.
    Это вообще одна из типовых схем зонального отопления с гидрострелкой.
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Следите внимательно по теме за ответами.
    Я уже ответил на замечание!
     
  14. bahus

    bahus Гость

    Пардон. Вижу уже разобрались. Темку не до конца прочитал.

    А эту глупость кто Вам сказал?
    Ну то есть это не глупость, конечно. Но в данном случае все происходит именно так. Котел при розжиге начинает загружать гидрострелку. В этом контуре свой насос, который управляется как правило котлом. Что происходит дальше стрелки - котлу по большому счету параллельно.
    А вот на каждой зоне после стрелки установлен свой насос. Это может быть радиаторный контур, теплые полы или бойлер ГВС, по фигу. Насосы радиаторных зон проще всего запитать именно через комнатные термостаты. Тогда насос будет включаться и разгружать стрелку именно тогда, когда нужно.
    Соответственно и стрелку нужно рассчитать таким образом, чтобы она могла обеспечить одновременно все контуры.
     
  15. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    вставлю свои 5 копеек.
    ленинградка .
    сильно не вдавался , но поженить ленинградку и насосы с контурами вкупе со стрелкой- глупость полнейшая.
    может и будет работать- но это горбатое.
    стрелки делают для 2трубки.
    нмкто в мире уже не помнит про ленинградку. и не делает.
    кроме отдельно взятых задач по реконструкции ломья.

    это как чинить мафон угольным паяльником для самоваров.

    изначально ленинградка -это длинный толстый контур , который закольцован в котел.
    и тут вставить стрелку=полное непонимание гидравлики.
    почитайте руководство для чайников. это примитивная кольцевая схема.
    стрелка =это короткая кольцевая схема- ну на куя вам 2 кольца.!!!

    тогда это уже не ленинградка ...если у вас нагружены ветками с насосами-
    тогда надо рисовать - что там сейчас , а на слух - только в консерватории делают выводы. :sm031:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом