1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли воду после регенерации фильтра воды сливать в ЛОС?

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем Михаил, 29.05.2008.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Можно ли воду после регенерации фильтра системы умягчения и обезжелезивания воды WaterBoss сливать в ЛОС типа Топас? И вообще стоит ли эта овчинка (WaterBoss) выделки (35 000 р.)?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нельзя.
    Вопрос некорректный. Для чего Вам нужен ионообменный умягчитель-обезжелезиватель? Реклама у них забавная - "При среднем водопотреблении для регенерации WaterBoss вам потребуется один мешок соли в месяц!"
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо Андрею Ратникову за ответ.
    Вношу уточнения. Это загородный дом. Постоянно будут проживать три человека. ЛОС "Топас" уже установлена. Вода из скважины (8 м). Ионообменный умягчитель-обезжелезиватель нужен для снижения содержания железа (0,9 мг/л) и жесткости (общая жесткость - 8 мг-экв/л). Артезианская скважина - дорого. Может быть Вы сможете предложить какую-либо другую ситсему очистки, буду благодарен.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Топас сам по себе - тот ещё подарок, а если Вы в него рассол лить будете постоянно, то и не надейтесь, что он хоть как работать будет. Коли уж купили это чудо инженерной мысли, так хотя бы не солите его...
    Можно сливать промывку в отдельный фильтрующий колодец, но лет через несколько получите солончак вокруг него. Ну и соль эта будет мигрировать в почве, пока не доберётся до Вашей скважины...
    При норме жесткости 7 мг-экв/л, у Вас всего 8. Насколько нужно это умягчение и для чего? Одно железо можно снять безреагентным методом. Собственно, и для умягчения есть альтернативные методы, не требующие химической регенерации.
     
  5. Serhio

    Serhio Участник

    Регистрация:
    17.03.08
    Сообщения:
    31
    Лайки:
    0
    Андрей, а какую систему очистки Вы можете порекомендовать? Я пока не поставил, но тоже до сих пор склонялся к ТОПАС. Какие ЗА и ПРОТИВ?
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Я всем рекомендую старый добрый септик. Если есть возможность поставить его, надо ставить. Как правило, она есть. Есть сложности на шестисоточных участках по соблюдению санзоны от поглощающих сооружений, а так больше противопоказаний нет.
    Топас проектировался под БПК 370 мг/л. На наших ста с небольшим он теоретически не может работать с заявленными характеристиками.
     
  7. Михаил

    Михаил Гость

    Уважаемый А.Ратников, к сожалению, я слишком поздно ознакомился с Вашими высказываниями на форуме и статьями (http://forum.vashdom.ru/threads/kanalizacija-los-ochistka-stokov.43634/#post-294604). Топас уже стоял. Да и альтернативы особой не было: площадь участка минимальна, почва - глина, уровень грунтовых вод - 0,5 м.
    А умягчение нужно для котла - двухконтурный настенник Baxi. Посоветуйте, пожалуйста, какую систему водоочистки можно применить в моем случае.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.03.2016
  8. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Не зная полного анализа трудно советовать.
    Но я бы ставил безреагентные системы. Обезжелезивание:
    ekodar.ru/286.html
    Умягчение:
    http://www.akvamir.com/?p=14&pt=11
    Не в качестве рекламы или совета, а примера для ))
     
    Последнее редактирование модератором: 25.03.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ