1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

На котле Юнкерс не идет горячая вода на отопление.

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Владимир2014, 20.10.2014.

  1. Владимир2014

    Владимир2014 Новичок

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Добрый день.
    На котле Юнкерс колонка работает, а на отопление гарячая вода не идет.
    На выходе в систему отопления труба горячая, к полу уже холодная, на возврате труба холодная.
    Откручивал заглушку в центре насоса и проверял вращение -прокручивается.
    Ошибки ни какой не выдает. При включении отопление температура воды быстро растет.
    Буду благодарен за помощь.
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Полное имя котла
     
  3. Владимир2014

    Владимир2014 Новичок

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Юнкерс ZWR 18-4 AE 23
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Инструкцию в интернете не нашёл. Похоже котёл б/у. Если так, то нужно промыть котёл, думаю не полностью открыт контур отопления.
     
  5. Владимир2014

    Владимир2014 Новичок

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Да котел б\у.
     
  6. sench

    sench Участник

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Скорее всего на насосе в котле оторвало крыльчатку. Это бывает часто
     
  7. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Прокручивается это полдела, вал должен крутиться самостоятельно т.е. насос должен работать. По симптомам как раз таки нерабочий насос. Проверьте подходит ли к нему напряжение.
     
  8. sench

    sench Участник

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Вал будет вращаться, а на валу крыльчатка. Шестигранник М4. Снимите голову насоса и все увидите.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом