1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

На сколько должна заходить на стены 6-метровая бетонная панель?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей, 18.09.2003.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Подскажите, пожалуйста, 6-метровая бетонная панель, опирающаяся двумя противоположными узкими краями на кирпичные стены на сколько сантиметров должна на эти стены находить? 10см достаточно будет? Стены - красный кирпич с пустотами внутри.
     
  2. Ответ архитектора

    Нет, нет и нет !
    Такая железобетонная 6 метровая панель может весить 4 - 8 тонн !
    Она должна входить на 3/4 = ~75% = ~25см в монолитную без пустот перевязанную кирпичную кладку.
    Архитектор Дмитрий.
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Ого! Спасибо за ответ!
    А можно узнать из каких требований это взято?
    Т.е. получается, что если в середине дома идет несущая стена, на которую опирается по две таких плиты, то ее толщина должна быть не меньше 50 см?
    А если она уже построена и ее толщина - полтора кирпича, то как быть? доложить еще по кирпичу если фундамент позволит?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия